Re: Equilibrage des phases
Posté : lun. 7 janv. 2019 15:24
par RFco
sohni a écrit : ↑lun. 7 janv. 2019 15:21
Pour le debranchement, j ai debranché en haut les fils rouges avec cerclage jaune chacun leur tour et remis le courant après.
Pour le passage du ballon en tri, ca depasse mes competences
pas obligatoirement
une photo de la plaque signalétique du ballon saura dire si on peut le passer en tri
Re: Equilibrage des phases
Posté : lun. 7 janv. 2019 15:26
par sohni
@carminas,
Qu est ce que vous appelez permuter 2 fils?
Il faudrait que j essaie de prendre les 2 fils du 8 et echanger avec les 2 du 9 ou bien juste echanger le fil rouge du 8 avec celui du 9?
A voir avec le 10 et regarder les valeurs en meme temps bien sur!
@RFco,
Pour les photos faut attendre demain matin, je suis au travail là
Re: Equilibrage des phases
Posté : lun. 7 janv. 2019 16:01
par Carminas
sohni a écrit : ↑lun. 7 janv. 2019 15:21
Pour le debranchement, j ai debranché en haut les fils rouges avec cerclage jaune chacun leur tour et remis le courant après.
Ca c'est visiblement l'arrivée de la range du haut.
Par contre, on ne voit pas d'où vient l'arrivée de la rangée du bas (sans doute les fils rouge sur le dessus des fusibles de droite)
sohni a écrit : ↑lun. 7 janv. 2019 15:21Qu est ce que vous appelez permuter 2 fils?
Il faudrait que j essaie de prendre les 2 fils du 8 et echanger avec les 2 du 9 ou bien juste echanger le fil rouge du 8 avec celui du 9?
A voir avec le 10 et regarder les valeurs en meme temps bien sur!
Je parle des fils qui sont en dessous des porte fusible (a priori il devrait n'y en avoir qu'un mais on ne voit pas bien sur la photo
Re: Equilibrage des phases
Posté : lun. 7 janv. 2019 16:03
par sohni
Et donc ca serait ces fils (peut etre les rouges) de la rangee du bas qu ils faudraient intervertir?
Re: Equilibrage des phases
Posté : mar. 8 janv. 2019 14:03
par sohni
Bonjour a tous et merci pour vos messages.
J ai trouvé le fusible du chauffe eau en bas a droite. C etait simple, sur les 3, un seul avait un fusible, le premier à gauche.
De la j ai echangé entre eux les 3 fils rouges dessus, les valeurs des phases n ont pas trop bougé, j ai juste equilibré les phases 2 et 3 sans chauffe eau.
J ai décidé de déplacer le fil orange en sortie du porte fusible 1 du chauffe eau sur le deuxieme porte fusible, en changer le fusible aussi de place, et là miracle, le chauffe eau s est retrouvé isolé tout seul sur la phase 1!
Le reequilibrage semble en bonne voie, reste plus qu à voir dans la durée.