Bonjour,
j'ai fait quelques mesures chez moi, à l'aide de la "téléinformation EDF" et j'obtient un résultat qui me surprend : on dirait que les disjoncteurs électriques consomment 10 watt chacun.
Chaque fois que j'abaisse un disjoncteur, la consommation instantanée (PAPP) diminue de 10 W. Pour 20 disjoncteurs, ça représente environ 250 euros par an !
Est ce que quelqu'un peut confirmez ? Y a t il un moyen de diminuer cette consommation résiduelle ?
Merci.
disjoncteurs électriques consomment 10 watt ?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: disjoncteurs électriques consomment 10 watt ?
Bonjour,
Attention, PAPP est la puissance apparente, donc des VA, pas des Watts. Vous mesurez probablement des fuites capacitives ou inductives. Mais évidemment le compteur ne totalise que les Watts et il n'y a donc pas de facturation*.
Cordialement
*à condition qu'il n'y ait pas de récepteur "oublié" comme une prise usb, un chargeur de téléphone, un interrupteur télécommandable, une TV en veille...
Attention, PAPP est la puissance apparente, donc des VA, pas des Watts. Vous mesurez probablement des fuites capacitives ou inductives. Mais évidemment le compteur ne totalise que les Watts et il n'y a donc pas de facturation*.
Cordialement
*à condition qu'il n'y ait pas de récepteur "oublié" comme une prise usb, un chargeur de téléphone, un interrupteur télécommandable, une TV en veille...
Re: disjoncteurs électriques consomment 10 watt ?
Excellent, merci, je vérifie et je revient vous dire...
Et bien, après vérification, c'est complètement vrai,
Gros soulagement, merci pour cette brillante analyse !
Et bien, après vérification, c'est complètement vrai,
Gros soulagement, merci pour cette brillante analyse !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 42 invités