Bonjour, j'aimerai votre avis
Est ce aux normes ?
Il s'agit de gaine acier permettant la liaison entre un linky et le disjoncteur 500mA edf de mon appartement et de quelques voisins appriori.
Cette mise aux normes sera t-elle à mes frais ?
Je vous remercie d'avance
Fred
Réseau sous gaine acier
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: Réseau sous gaine acier
salut
si ce disjoncteur est celui EDF sans autre au départ
cette parie d'installation n'est pas sous la norme C15100 mais de la C14100 et regarde strictement qu'EDF
tu n'as pas le droit d'y toucher, elle est sous tension
normal quelle soit sous gaine acier, obligatoire dans ces cas là norme C14100
EDF n'a pas à respecter les couleurs d'une norme qui ne les concernent pas
tout ça c'est à voir avec eux, si tu veux des modifications eux seuls peuvent te renseigner
mais à coup sur s'ils acceptent de faire des modifs ce sera toi le payeur.
ATTENTION si des agents EDF se déplacent et voient le tube acier qui sort derrière le tableau avec les fils comme ça et que ce soit les fils venant directement du compteur, ils vont te couper l'installation, c'est trop dangereux.
1° pas de possibilité de coupure directe
2° pas de protection différentielle
si ce disjoncteur est celui EDF sans autre au départ
cette parie d'installation n'est pas sous la norme C15100 mais de la C14100 et regarde strictement qu'EDF
tu n'as pas le droit d'y toucher, elle est sous tension
normal quelle soit sous gaine acier, obligatoire dans ces cas là norme C14100
EDF n'a pas à respecter les couleurs d'une norme qui ne les concernent pas
tout ça c'est à voir avec eux, si tu veux des modifications eux seuls peuvent te renseigner
mais à coup sur s'ils acceptent de faire des modifs ce sera toi le payeur.
ATTENTION si des agents EDF se déplacent et voient le tube acier qui sort derrière le tableau avec les fils comme ça et que ce soit les fils venant directement du compteur, ils vont te couper l'installation, c'est trop dangereux.
1° pas de possibilité de coupure directe
2° pas de protection différentielle
Re: Réseau sous gaine acier
bonjour,
les alimentations des voisins passent par chez vous ?
cdlt
les alimentations des voisins passent par chez vous ?
cdlt
Re: Réseau sous gaine acier
Bonsoir,
Merci parental25
@dider62, oui les gaines qui continuent vont chez les voisins, elles viennent de la colonne edf et vont alimenter le disjoncteur edf chez eux.
j'ai même les liaisons qui vont de la commande au plafonnier du voisin du dessous dans mon appartement ( les appartements ont un plancher hourdi, enduit de plâtre dessous et recouvert d'une chape dessus qui contient l'éclairage du voisin de dessous)
Je vais pouvoir mettre des morpions et clôturer mon abonnement
Merci parental25
@dider62, oui les gaines qui continuent vont chez les voisins, elles viennent de la colonne edf et vont alimenter le disjoncteur edf chez eux.
j'ai même les liaisons qui vont de la commande au plafonnier du voisin du dessous dans mon appartement ( les appartements ont un plancher hourdi, enduit de plâtre dessous et recouvert d'une chape dessus qui contient l'éclairage du voisin de dessous)
Je vais pouvoir mettre des morpions et clôturer mon abonnement
Re: Réseau sous gaine acier
bonjour,
avec une telle installation , y'a du soucis à se faire ....
vous êtes locataire de ce logement ?
cdlt
avec une telle installation , y'a du soucis à se faire ....
vous êtes locataire de ce logement ?
cdlt
Re: Réseau sous gaine acier
Bonjour, je suis le propriétaire,
J'ai mis à nu l'appartement pour tout refaire.
En cassant la chape, j'ai découvert ces reseaux, celui du voisin du dessous et celui d'edf (moi et mes voisin)
Je dois voir ce que edf me propose.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 43 invités