salut,
j'ai une installation 192 kw, 400v tri, 280A que je dois raccorder a edf avec un câble de 30 m.
mon probleme est que j'ai du mal a calculer la section de ce câble. avez-vous un abaque ou autre tableau pour retrouver ce que j'ai besoin ?
merci
calcul section cable
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1549
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: calcul section cable
Bonsoir,
C'est dans l'industrie, pour alimenter un pavillon ?
C'est dans l'industrie, pour alimenter un pavillon ?
Re: calcul section cable
Salut,
Panneaux photovoltaïques > onduleurs > TGBT > EDF
a+
Panneaux photovoltaïques > onduleurs > TGBT > EDF
a+
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: calcul section cable
bonjour,
Le courant admissible pour une canalisation enterrée, en cuivre, isolée au PR, en triphasé, est de 301 A pour une section de 95 mm2 et de 300 A pour une canalisation aluminium de 150 mm2: Réf. tableau 52J NF C15-100.
Pour déterminer votre chute de tension vous pouvez vous référer sur la droite de la page d'accueil du site où vous pourrez télécharger une calculette (au format Excel).
Le courant admissible pour une canalisation enterrée, en cuivre, isolée au PR, en triphasé, est de 301 A pour une section de 95 mm2 et de 300 A pour une canalisation aluminium de 150 mm2: Réf. tableau 52J NF C15-100.
Pour déterminer votre chute de tension vous pouvez vous référer sur la droite de la page d'accueil du site où vous pourrez télécharger une calculette (au format Excel).
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 98 invités