bonjour, pouvez vous me confirmer si l'on peut
raccorder le circuit clim au tableau principal par l'inter-diff dédié (63A) aux radiateurs electriques, en mettant le circuit clim sous dis joncteur de 20 A. Sachant que la norme rèsèrve pour le chauffage un inter diff dédié; en clair la clim peut- etre elle sous ce meme ID ou faut-il qu'elle est son propre ID ce qui prend de la place, merci de vos réponses.
branchement clim air/air au tableau
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: branchement clim air/air au tableau
hello
ce n'est pas la norme qui demande à ce que tous les radiateurs soient sous le même différentiel mais le fait de vouloir les commander via leur fil pilote.
Pas de soucis donc pour prendre l'alim sous le diff
@+
ce n'est pas la norme qui demande à ce que tous les radiateurs soient sous le même différentiel mais le fait de vouloir les commander via leur fil pilote.
Pas de soucis donc pour prendre l'alim sous le diff
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: branchement clim air/air au tableau
un grand merci pour les infos, bonne soirée.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités