Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
arno51
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : dim. 27 mai 2018 13:46
Contact :

Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau

Message par arno51 »

Bonjour à tous,

J'aurais besoin que vous me confirmiez un petit doute :roll:
J'ai un moteur de portail à alimenter qui ce situe à 70m de la maison.
A côté du portail, j'ai un coffret avec le disjoncteur de branchement.
Est ce que je peux utiliser la gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal de la maison pour faire passer mon alimentation pour le portail ? Gaine diam 80 avec du coup pour le moment seulement un câble 2x16mm2.
Cette gaine étant dans le domaine privé, je dirais que oui.
Mais j'aurais souhaité confirmation [thinking]

En vous remerciant :-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau

Message par RFco »

hello


un 2x16 sur 80m pour la maison???? c'est une blague?


C'est largement sous dimensionné



NON, on n'utilise pas la même gaine

Quelle section a été envisagée pour le portail??


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau

Message par RFco »

sur 80m il faut

du 50² pour un DB 30/60
idem pour un DB 15/45


on est loin du compte pour éviter les chutes de tension
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
arno51
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : dim. 27 mai 2018 13:46
Contact :

Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau

Message par arno51 »

Pour le 2x16mm2 j'ai écrit un peu vite c'est à confirmer.

Pour le portail je comptais passer un 3G6.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau

Message par RFco »

oki


même si on est après DB, il faut une gaine dédiée pour le portail, ne pas oublier une gaine pour l'interphone.

un 3G6 sera peut être un peu surdimensionné mais pas inutile à terme.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
arno51
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : dim. 27 mai 2018 13:46
Contact :

Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau

Message par arno51 »

RFco a écrit : jeu. 8 nov. 2018 18:48 sur 80m il faut

du 50² pour un DB 30/60
idem pour un DB 15/45


on est loin du compte pour éviter les chutes de tension
En vu de la grosseur du câble, ce n'est surement pas du 50mm2. Je confirmerais demain...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau

Message par RFco »

arno51 a écrit : jeu. 8 nov. 2018 18:56
En vu de la grosseur du câble, ce n'est surement pas du 50mm2. Je confirmerais demain...
C'est normalement inscrit dessus tous les mètres
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités