Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau
Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau
Bonjour à tous,
J'aurais besoin que vous me confirmiez un petit doute
J'ai un moteur de portail à alimenter qui ce situe à 70m de la maison.
A côté du portail, j'ai un coffret avec le disjoncteur de branchement.
Est ce que je peux utiliser la gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal de la maison pour faire passer mon alimentation pour le portail ? Gaine diam 80 avec du coup pour le moment seulement un câble 2x16mm2.
Cette gaine étant dans le domaine privé, je dirais que oui.
Mais j'aurais souhaité confirmation
En vous remerciant
J'aurais besoin que vous me confirmiez un petit doute
J'ai un moteur de portail à alimenter qui ce situe à 70m de la maison.
A côté du portail, j'ai un coffret avec le disjoncteur de branchement.
Est ce que je peux utiliser la gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal de la maison pour faire passer mon alimentation pour le portail ? Gaine diam 80 avec du coup pour le moment seulement un câble 2x16mm2.
Cette gaine étant dans le domaine privé, je dirais que oui.
Mais j'aurais souhaité confirmation
En vous remerciant
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau
hello
un 2x16 sur 80m pour la maison???? c'est une blague?
C'est largement sous dimensionné
NON, on n'utilise pas la même gaine
Quelle section a été envisagée pour le portail??
@+
un 2x16 sur 80m pour la maison???? c'est une blague?
C'est largement sous dimensionné
NON, on n'utilise pas la même gaine
Quelle section a été envisagée pour le portail??
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau
sur 80m il faut
du 50² pour un DB 30/60
idem pour un DB 15/45
on est loin du compte pour éviter les chutes de tension
du 50² pour un DB 30/60
idem pour un DB 15/45
on est loin du compte pour éviter les chutes de tension
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau
Pour le 2x16mm2 j'ai écrit un peu vite c'est à confirmer.
Pour le portail je comptais passer un 3G6.
Pour le portail je comptais passer un 3G6.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau
oki
même si on est après DB, il faut une gaine dédiée pour le portail, ne pas oublier une gaine pour l'interphone.
un 3G6 sera peut être un peu surdimensionné mais pas inutile à terme.
@+
même si on est après DB, il faut une gaine dédiée pour le portail, ne pas oublier une gaine pour l'interphone.
un 3G6 sera peut être un peu surdimensionné mais pas inutile à terme.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Gaine TCP entre le disjoncteur de branchement et le tableau
C'est normalement inscrit dessus tous les mètres
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités