Diagnostique électrique

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Boutheyna
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 22:14
Contact :

Diagnostique électrique

Message par Boutheyna »

Bonsoir,
En vue d'un achat immobilier nous avons eu connaissance du diagnostique électrique et deux anomalies on été souligné :
Celle qui m’inquiète le plus c'est la seconde qui concerne le dispositif de protection contre les surintensités qui nous dit: qu'a l’intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs des protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
Remarques : la section des conducteurs d'alimentation n'est pas en adéquation avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement.
Conducteur en 2.5 mm² au lieu de 6mm²!

Alors je comprend à peu prés ce que ça veut dire mais je n'ai aucune idée de ce que ça implique et quel peut être le coût d'une telle réparation!
Aidez moi s'il vous plais je n'y connait rien à tout ça!
Merci d'avance
Avatar du membre
Zebul0n
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
Localisation : Ile de France
Contact :

Re: Diagnostique électrique

Message par Zebul0n »

Bonsoir,

Une photo du tableau ouvert aiderait à analyser la situation.
Il y a juste 4 vis à dévisser.
/!\ Il est plus prudent de couper le courant au disjoncteur principal avant d'ouvrir le tableau /!\
(sinon faire très attention à ne rien toucher à l'intérieur du tableau sous tension ouvert!)

Ton disjoncteur ERDF est réglé sur 30A ?


@+

Zebulon
:?: :arrow: :idea: :-D
Avatar du membre
Boutheyna
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 31 oct. 2018 22:14
Contact :

Re: Diagnostique électrique

Message par Boutheyna »

Malheureusement je ne peut pas prendre de photo tout ce que j'ai c'est le document d'expertise avant la vente
et le disjoncteur est sur 30A il me semble
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Diagnostique électrique

Message par Didier62 »

bonjour,
Boutheyna a écrit : mer. 31 oct. 2018 22:29
Remarques : la section des conducteurs d'alimentation n'est pas en adéquation avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement.
Conducteur en 2.5 mm² au lieu de 6mm²!

Alors je comprend à peu prés ce que ça veut dire mais je n'ai aucune idée de ce que ça implique et quel peut être le coût d'une telle réparation!
s'il n'y "que" des fils à changer ,le montant ne pas trés élevé
si vous êtes bricoleur ,vous pourrez le faire vous même

cdlt
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : RFco et 23 invités