Re: Tableau pour une rénovation complète
Posté : ven. 9 nov. 2018 20:59
par Nicobrico
Bonsoir une réponse en temps réel. C'est super çà.
Je me suis encore gouré.
L'inter Diff de E sera en 63
quant aux prises cuisine ce sera 2 prises normales + 04 prises plan de travail, cablé en 2,5. On peut le protéger en 16 A même cablé en 2,5?
Pour les petites questions sur mon derniers post, vous avez sans doute une réponse
Merci
Re: Tableau pour une rénovation complète
Posté : ven. 9 nov. 2018 21:33
par Carminas
Oui pas de problème pour 16A
Pas de problème pour le fil pilote en violet
Re: Tableau pour une rénovation complète
Posté : ven. 9 nov. 2018 21:56
par RFco
hello
Sérieux, Carminas.
Depuis que l'on se connait.
Tu est venu à la même chose que ce que je faisait déjà, tout passer en 63A.
Tu est venu à la même chose que ce que je faisait déjà, ne poser que des type A.
Le surcoût est certes tangible, mais pas si important voire négligeable vu les possibilités offertes.
Et pourtant, tu n'insiste plus pour pousser les demandeurs à suivre ces préceptes.
@+
Re: Tableau pour une rénovation complète
Posté : ven. 9 nov. 2018 23:37
par Carminas
Hello
Je pousse assez souvent dans cette direction, encore de nos jours
Mais ici, à part sur le type A, qui n'est pas trop chargé et conforme à la norme, il a mis des 63A partout.
Ce n'est pas si mal.
Re: Tableau pour une rénovation complète
Posté : sam. 10 nov. 2018 08:58
par Nicobrico
Bonjour messiers
Merci à tous les deux pour ces précieux conseils. Je vous souhaite un bon weekend mais restez sur vos gardes une autre batterie de questions arrive. ☺
Re: Tableau pour une rénovation complète
Posté : sam. 10 nov. 2018 20:08
par Nicobrico
Bonsoir je ne parviens pas à joindre un fichier PDF de mon Etel que je compte réaliser. Pouvez-vous m'aider ? J'ai regarder dans la faq mais cà ne m'éclaire pas plus. Merci
Re: Tableau pour une rénovation complète
Posté : sam. 10 nov. 2018 20:11
par Carminas
Passez pas un site hébergeur d'images ou de documents
Re: Tableau pour une rénovation complète
Posté : sam. 10 nov. 2018 20:21
par Nicobrico
C'est un fichier pdf. Pour copier les lignes de tableau l'autre jour j'en ai pas eu besoin. Quel site est le plus simple?
Re: Tableau pour une rénovation complète
Posté : sam. 10 nov. 2018 20:22
par Carminas
Personnellement j'utilise casimages.com, mais il y en a d'autres
Re: Tableau pour une rénovation complète
Posté : dim. 11 nov. 2018 08:59
par Nicobrico
Bonjour
Voilà le tableau
https://www.fichier-pdf.fr/2018/11/11/p ... 111014200/
Je pense que ça devrait marcher
Sur la mon coffret de communication et dessous un tableau une rangée voir deux avec une vide au cas où et sur la droite le panneau de contrôle mon tableau 4 rangées. Je relierais les deux tableaux par un câble 16 ou 10 que me conseillez vous.
J hesite à mettre le second tableau en dessous de l'autre à droite. Sur la partie gauche je ne mettrais pas de goulotte mais un cadre en bois maison pour supporter tout ça. Les câbles vont nécessairement se croiser en bas donc j'essaierais de tout mettre sous une goulotte plate pour rattraper le tableau de gauche. J'aurais quand même une préférence pour mettre le deuxième tableau à droite en vous précisant que l etel sera totalement fermée par une porte bois.
Je vous remercie