Tableau pour une rénovation complète
Re: Tableau pour une rénovation complète
Ils fournissent une platine.
Mais si vous souhaitez quelle soit fixée sur une goulotte, je vous conseille d'en fournir une qui soit compatible avec votre système de goulotte
L'emplacement de la platine sera fait conjointement avec vous, mais il devra être compatible avec la NF C14-100.
Mais si vous souhaitez quelle soit fixée sur une goulotte, je vous conseille d'en fournir une qui soit compatible avec votre système de goulotte
L'emplacement de la platine sera fait conjointement avec vous, mais il devra être compatible avec la NF C14-100.
Carminas
Re: Tableau pour une rénovation complète
Bonjour bien bien
Je vais voir avec eux car pour l'instant j'ai tout démonté de ce que j'avais mis en place il y a quelques années. La goulotte est démontée car je voudrais faire un coffrage bois ou placo. A ce sujet derrière le placo j'aurais un vide est ce que je peux passer un max de gaine derrière et faire une ouverture dans le placo et au fond de la goulotte pour éviter tout un amoncellement de gaine en haut de la goulotte? Merci bien
Je vais voir avec eux car pour l'instant j'ai tout démonté de ce que j'avais mis en place il y a quelques années. La goulotte est démontée car je voudrais faire un coffrage bois ou placo. A ce sujet derrière le placo j'aurais un vide est ce que je peux passer un max de gaine derrière et faire une ouverture dans le placo et au fond de la goulotte pour éviter tout un amoncellement de gaine en haut de la goulotte? Merci bien
Re: Tableau pour une rénovation complète
Bonsoir
Si ce n'est pas une goulotte du commerce, n'importe quelle platine devrait donc convenir.
Pas de problème pour faire arriver des gaines par l'arrière.
Si ce n'est pas une goulotte du commerce, n'importe quelle platine devrait donc convenir.
Pas de problème pour faire arriver des gaines par l'arrière.
Carminas
Re: Tableau pour une rénovation complète
Bonjour et merci pour ces dernières infos.
Re: Tableau pour une rénovation complète
Bonsoir question bête pour un simplet comme moi. Quand on dit gtl fermée est ce que le volume total est enfermé dans un placard ou est ce que des portes sur les tableaux sont considérés comme fermés car mes disjoncteurs au plus bas seront à 82 cms du sol et la manette de la platine disjoncteur sera à 1 mètre 70 car finalement je vais tout mettre sur une seule goulotte je veux dire un tableau une rangée en bas, un autre quatre rangées et le panneau de contrôle au dessus.. j'aurais préféré mettre la panneau de contrôle au plus bas mais je suis hors côte par rapport à la nic 14100
Merci
Merci
Re: Tableau pour une rénovation complète
Bonsoir
Cela n'existe plus la notion de GTL fermée
Désormais il faut juste une porte devant les tableaux situés entre 0m50 et 0m90
Cela n'existe plus la notion de GTL fermée
Désormais il faut juste une porte devant les tableaux situés entre 0m50 et 0m90
Carminas
Re: Tableau pour une rénovation complète
Bonjour Carminas
Même si je suis soumis à un permis de construire de 2005.
Merci
Même si je suis soumis à un permis de construire de 2005.
Merci
Re: Tableau pour une rénovation complète
Mais justement c'est notion de GTL fermée n'était pas claire.
C'est pourquoi cela a été mieux précisé dans la dernière norme
C'est pourquoi cela a été mieux précisé dans la dernière norme
Carminas