Bonjour,
Je suis nouveaux dans cette forum, je me présente, je m appel Karim, je suis un étudient, notre prof nous a donnée la question suivant :
détermination de section de câble en aval et en amont d'un transformateur de HT et BT de 1000 KVA ? es-ce-que il y des normes pour trouver les section ou on va seulement appliquer la relation de chute de tension pour trouver cet section ?
section de câbles en amont et en aval d'un transformateur HT BT
Re: section de câbles en amont et en aval d'un transformateur HT BT
Bonjour
En amont on utilise la norme NFC 13-200 et le guide UTE C 13-205
voilà une note de calcul
https://www.cjoint.com/13sp/CIfjOLcAUyI ... le_hta.pdf
En aval c'est la norme 15-100 et le guide UTE C15-105
Voilà un exemple
http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant/Me ... CABLES.pdf
Cordialement
En amont on utilise la norme NFC 13-200 et le guide UTE C 13-205
voilà une note de calcul
https://www.cjoint.com/13sp/CIfjOLcAUyI ... le_hta.pdf
En aval c'est la norme 15-100 et le guide UTE C15-105
Voilà un exemple
http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant/Me ... CABLES.pdf
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 100 invités