Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum, je me présente je m appel benoit et je suis en train de construire un camping en Normandie (de AaZ), j aurais besoin de vos conseils, je compte installer 20 coffrets prises extérieur ( il y aura des coffrets à 6 prises et d autres a 4), prises en 16A, le plus loin se trouvera à 120m du point d alimentation ( local technique), j aurais aimé savoir quel section de câble utiliser? Puis je les brancher en série? Sachant que chaque prise sera protégée par un disjoncteur et il y aura une protection 30ma pour chaque coffret, quels sont les normes d étanchéité? Ip44 suffit? Si vous pouvez m aiguiller cela me rendrais un grand service.
Merci d avance pour vos réponse.
Diamètre câbles pour coffrets prises extérieur
Re: Diamètre câbles pour coffrets prises extérieur
bonjour,
une prise de courant supporte 16A maxi mais rien ne vous empêche de "limiter" la puissance en mettant des disjoncteurs plus petits (6 ou 10A) par exemple
ces coffrets de camping vont servir à quoi ?
on ne peut pas calculer la section des câbles sans connaitre les longueurs et la puissance dont vous avez besoin.
pour l'extérieur , un IP 55 va très bien
il y aura passage du Consuel ?
soyez vigilant dans l'installation , un camping est un ERP ... si vous ne savez pas faire , appelez un électricien, ca vous libère des responsabilités en cas de pépins
cdlt
une prise de courant supporte 16A maxi mais rien ne vous empêche de "limiter" la puissance en mettant des disjoncteurs plus petits (6 ou 10A) par exemple
ces coffrets de camping vont servir à quoi ?
on ne peut pas calculer la section des câbles sans connaitre les longueurs et la puissance dont vous avez besoin.
pour l'extérieur , un IP 55 va très bien
il y aura passage du Consuel ?
soyez vigilant dans l'installation , un camping est un ERP ... si vous ne savez pas faire , appelez un électricien, ca vous libère des responsabilités en cas de pépins
cdlt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 114 invités