Bonjour à tous,
Voilà suite à un percage de trou, J ai accidentellement percer un fil électrique qui du coup à fait disjoncter les prises correspondent.
Le soucis est que même en reenclenchant le disjoncteur correspondant les prises affecter ne fonctionne plus.
J ai beau regarder au tableau ou au prise servant ce disjoncteur aucun fil n est brûler ou denuder.
Je précise que j ai réparer le fil percer ne manière fortuite.
Merci à vous de votre aide
Percage fil électrique
- demoniac77
- De passage
- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Percage fil électrique
Bonjour
Etes vous certain que la réparation de vos fils est bonne ?
Etes vous certain que la réparation de vos fils est bonne ?
Carminas
- demoniac77
- De passage
- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Percage fil électrique
Oui c est pour cela que je ne comprend pas pourquoi rien ne fonctionne malgré tout.
Est il possible que le disjoncteur sois du coup HS
Est il possible que le disjoncteur sois du coup HS
Re: Percage fil électrique
Peu probable.
Pour en avoir le coeur nette déplacer provisoirement les fils de ce circuits sous le disjoncteur d'à côté le temps de faire le test.
Reste qu'un court-circuit est un événement violent sur une installation. Il a pu affecter une connexion mal serrée qui désormais ne fait plus contact.
Vérifiez toutes les connexions de ce circuit : tableau, boite de dérivation, prises... en reconstituant le cheminement du circuit. A chaque point testez la tension entre phase et neutre pour voir si vous avez bien 230V qui arrivent.
Pour en avoir le coeur nette déplacer provisoirement les fils de ce circuits sous le disjoncteur d'à côté le temps de faire le test.
Reste qu'un court-circuit est un événement violent sur une installation. Il a pu affecter une connexion mal serrée qui désormais ne fait plus contact.
Vérifiez toutes les connexions de ce circuit : tableau, boite de dérivation, prises... en reconstituant le cheminement du circuit. A chaque point testez la tension entre phase et neutre pour voir si vous avez bien 230V qui arrivent.
Carminas
- demoniac77
- De passage
- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Percage fil électrique
Probleme résolu, J ai resserré toutes les connexions possible du circuit et c était simplement au niveau du disjoncteur.
Merci à vous carminas
Merci à vous carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 115 invités