installation neuve avec défauts et visite consuel

Message par degégé »

Bonjour,
Je me tourne vers vous parce que j'ai un souci de normes électriques suite à une construction d'une maison neuve dans en Dordogne, je trouve bizarre qu'en regardant de près le coffret électrique je ne vois pas de disjoncteurs 20A, pas de prise modulaire,les prises à l'intérieur de la maison ne sont pas à la même hauteur ainsi que les commandes d'éclairages,des prises de courant au-dessus des futures plaques de cuisson, les gaines de vmc sont posées à l'arrache sans soin dans les combles.
Ce qui est étrange c'est que l'électricien à eu une visite du consuel sur ce chantier comment cela est-il possible avec ces anomalies?
Merci à vous
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3402
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: installation neuve avec défauts et visite consuel

Message par Carminas »

Bonsoir

La seule non conformité que j'identifie dans ce que vous décrivez, ce sont les prises au dessus de la plaque de cuisson.

Pour le reste c'est conforme à la NF C15-100, même si ce n'est pas du travail soigné.
Carminas
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: installation neuve avec défauts et visite consuel

Message par degégé »

bonjour,
Merci de donner votre avis mais je pensais que les circuits dédiés type lave-linge, four et autres devaient être protégés par un disjoncteur 20A!!!
Bonne journée.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7003
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: installation neuve avec défauts et visite consuel

Message par RFco »

degégé a écrit : mar. 16 oct. 2018 08:49 bonjour,
Merci de donner votre avis mais je pensais que les circuits dédiés type lave-linge, four et autres devaient être protégés par un disjoncteur 20A!!!
Bonne journée.

bonjour


20A est le calibre maxi, ce peut être 16A si on veut


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3402
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: installation neuve avec défauts et visite consuel

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui 16A est d'usage courant et suffit de toute façon pour des appareils munis d'une fiche 16A
Carminas