Page 6 sur 8
Re: Installation electrique neuve
Posté : jeu. 7 févr. 2019 08:57
par Carminas
Oui, c'est à cela que je pensais.
L'investissement reste raisonnable (moins de 20€), et si 9kW suffisent c'est la solution la plus propre
Le disjoncteur pourra toujours servir ultérieurement pour l'alimentation d'un tableau divisionnaire (batiment annexe ou autre)
Re: Installation electrique neuve
Posté : jeu. 7 févr. 2019 22:36
par loznes
Parfait.
C'est donc ok pour moi , je vais attaquer dès les prochains jours ma nouvelle installation.
Merci pour l'aide précieuse
Re: Installation electrique neuve
Posté : jeu. 14 févr. 2019 23:10
par loznes
Bonjour.
Le piquet de terre présent dans la maison a était tester par un électricien .
Résultat : 249
L’électricien m'indique je dois être en dessous de 100.
J'ai donc mis un piquet de terre à l’extérieur avec tresse, barrette de coupure et câble 16mm2 jusqu'au tableau.
Le nouveau test aura lieu dans quelques jours.
Re: Installation electrique neuve
Posté : ven. 15 févr. 2019 00:33
par Carminas
Bonsoir
Très bien
Ne pas oublier que si vous avez 2 terres, elles doivent être interconnectées.
Re: Installation electrique neuve
Posté : ven. 15 févr. 2019 21:39
par loznes
J'ai supprimé la terre présente dans la maison pour 2 raisons :
-elle va me gêner dans mon projet de rénovation ,notamment pour le carrelage
-elle n’était pas bonne donc j'ai préférer mettre un nouveau piquet dehors
Demain branchement du nouveau tableau + raccordement de l'ancien sur le nouveau via le disjoncteur 40A.
Re: Installation electrique neuve
Posté : sam. 16 févr. 2019 22:25
par loznes
Nouveau tableau installé et raccordé au nouveau disjoncteur général (Baco).
Ancien tableau également raccordé et alimenté via le disjoncteur 40A.
Il a fallu une intervention d'Enedis (très pro au passage) pour modifier le branchement actuel.
La personne qui est venu m'a affirmé que le branchement était du grand n'importe quoi , il a trouvé un pontage avec des fils tissus derrière le Baco.
Je suis donc reparti sur une installation conforme et sécurisé.
Je vous mets une petite photo du nouveau tableau avec la GTL en place.
Maintenant , déménagement et début des travaux d'isolation avec passage des nouveaux câbles.
Re: Installation électrique neuve
Posté : lun. 25 févr. 2019 11:29
par Baboune73
Bonjour
votre coffret électrique ma parait haut .
Pour info : La hauteur max du rail din le plus haut doit être à 1m80.
Re: Installation électrique neuve
Posté : lun. 25 févr. 2019 16:08
par loznes
Effectivement ,il est trop haut.
Enedis ne m'a pas laissé le choix , il m'ont mis le Linky et le Baco trop haut.
J'avais demandé qu'il me le place plus bas mais refus de leur part.
Re: Installation électrique neuve
Posté : lun. 25 févr. 2019 17:54
par Baboune73
leur disjoncteur doit se trouver entre 90cm et 1m30 du sol.
sinon il faut déplacer le coffret sur le coté si c'est encore possible.
car le jour ou vous êtes dans le noir et qu'il faut monter sur une chaise pour dépanner c'est pas très aisé.
Re: Installation électrique neuve
Posté : mar. 26 févr. 2019 21:21
par loznes
Je vais faire la demande pour mettre le compteur sur le coté.
J'aurai la possibilité de redescendre mon tableau , j'ai de la longueur sur les fils.