Page 3 sur 8
Re: Installation electrique neuve
Posté : sam. 26 janv. 2019 17:09
par loznes
Bonjour.
Je vous donne quelques nouvelles de mon projet.
La signature pour la maison est prévue samedi prochain.
Je viens d'avoir EDF au téléphone pour la réouverture de électricité.
Mon abonnement sera de puissance 9kVA tarif bleu avec tarif heures pleines et heures creuses.
J'ai finaliser mon devis concernant le nouveau tableau , le câblage et l'appareillage.
Une fois le matos à la maison (surtout GTL+ tableau) je vous demanderai certainement quelques conseils.
Merci.
Re: Installation electrique neuve
Posté : sam. 2 févr. 2019 11:16
par loznes
Bonjour.
Je viens d'ouvrir le capot du tableau.
Il y a une borne de raccordement phase et une neutre .
Est ce que je branche mon nouveau tableau sur cette borne ?
Meme section que l'existant ?
Photos :
Re: Installation electrique neuve
Posté : sam. 2 févr. 2019 14:26
par Carminas
Bonjour
Il n'y a rien pour se raccorder.
Je prendrais donc plutôt l'autre option de raccordement :
- nouveau tableau raccordé en direct au DB
- ancien tableau raccordé au nouveau tableau
Re: Installation electrique neuve
Posté : sam. 2 févr. 2019 21:21
par loznes
Merci la reponse.
Je raccorde a quel niveau sur le nouveau tableau ?
Mes 4 rangées seront alimentés par un peigne Legrand.
Merci
Re: Installation electrique neuve
Posté : sam. 2 févr. 2019 22:37
par Carminas
Bonsoir
Il y a 4 bornes sur le peigne vertical
Sur une, vous mettez l'arrivée en 16² qui vient du DB
Sur une autre, le câble qui repart vers l'ancien tableau.
Re: Installation electrique neuve
Posté : sam. 2 févr. 2019 22:40
par loznes
Parfait.
Un grand merci pour votre aide.
Je vous fait des photos une fois le nouveau tableau en place.
Je viens de voir que le piquet de terre est dans la maison ,sous le carrelage a l'aplomb du tableau.
Je suppose que c'est strictement interdit...
Re: Installation electrique neuve
Posté : sam. 2 févr. 2019 22:50
par Carminas
Non pas du tout.
Reste à savoir si la terre est bonne.
Re: Installation electrique neuve
Posté : sam. 2 févr. 2019 22:54
par loznes
Quel moyen pour faire un test ?
Merci.
Re: Installation electrique neuve
Posté : dim. 3 févr. 2019 00:25
par Carminas
Faire une mesure de la terre, soit en passant par un électricien, soit en louant un appareil du type de celui-ci :
https://www.geotellurique.fr/mesureurs- ... dt300.html
Re: Installation electrique neuve
Posté : dim. 3 févr. 2019 11:23
par loznes
Merci.
Je pense que je vais quand même remettre le piquet à l’extérieur de la maison.
Je vais faire appel a un électricien pour qu'il passe faire la vérification.