Merci pour la reponse.
J'ai un 40A dans le tableau qui ne servira plus dans quelques mois.
Je vais donc partir sur l'option 40A + 10² vu que je ne vais pas avoir d'appareil qui sollicite beaucoup de courant.
C'est bien un disjoncteur 40A et pas un interrupteur différentiel 30mA 40A ?
J'ai un 40A dans le tableau qui ne servira plus dans quelques mois.
Je vais donc partir sur l'option 40A + 10² vu que je ne vais pas avoir d'appareil qui sollicite beaucoup de courant.
C'est bien un disjoncteur 40A et pas un interrupteur différentiel 30mA 40A ?
- loznes
- De passage
- Messages : 50
- Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
- Localisation : Picardie
- Contact :
Re: Installation électrique neuve
Bonsoir.
J'ai fait tester ma terre , résultat : 57.
J'ai fait tester ma terre , résultat : 57.
Re: Installation électrique neuve
Parfait
Pour la protection du cable un disjoncteur 40A.
Mais par contre il faudra rajouter en tête de votre tableau secondaire un différentiel pour la protection des personnes.
40A 30mA.
et pensé a interconnecté si les terres.
Pour la protection du cable un disjoncteur 40A.
Mais par contre il faudra rajouter en tête de votre tableau secondaire un différentiel pour la protection des personnes.
40A 30mA.
et pensé a interconnecté si les terres.
- loznes
- De passage
- Messages : 50
- Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
- Localisation : Picardie
- Contact :
Re: Installation électrique neuve
OK merci pour vos précisions.
Autre petit détail ,j'ai mon contacteur jour /nuit qui fait du bruit la nuit.
C'est assez pénible, surtout qu'il est neuf (moins de 2 mois).
Une idée pour résoudre ce soucis ?
Merci
Autre petit détail ,j'ai mon contacteur jour /nuit qui fait du bruit la nuit.
C'est assez pénible, surtout qu'il est neuf (moins de 2 mois).
Une idée pour résoudre ce soucis ?
Merci
Re: Installation électrique neuve
le remplacer. Vous pouvez opter pour un contacteur electronique qui sont silencieux.
- loznes
- De passage
- Messages : 50
- Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
- Localisation : Picardie
- Contact :
Re: Installation électrique neuve
Bonjour
Je m’apprête a tirer le cable en 10² pour mon tableau secondaire.
Il y aura au final 8m de distance.
J'ai prevu de le brancher sur un disjoncteur 40A dans mon tableau principal.
Si j'ai bien compris , il faut que je raccorde mon cable sur un differentiel dans mon tableau secondaire ?
Mon tableau secondaire va servir a alimenter , 6 PC dans mes dependance , 4 ou 5 luminaire et une pompe de relevage de fosse toute eaux.
Combien de disjoncteur et quel calibre ?
Merci.
Je m’apprête a tirer le cable en 10² pour mon tableau secondaire.
Il y aura au final 8m de distance.
J'ai prevu de le brancher sur un disjoncteur 40A dans mon tableau principal.
Si j'ai bien compris , il faut que je raccorde mon cable sur un differentiel dans mon tableau secondaire ?
Mon tableau secondaire va servir a alimenter , 6 PC dans mes dependance , 4 ou 5 luminaire et une pompe de relevage de fosse toute eaux.
Combien de disjoncteur et quel calibre ?
Merci.
Re: Installation électrique neuve
Bonjour
Vous avez bien compris.
Les solutions ne sont pas uniques, je vous propose :
Un interrupteur différentiel 30mA 40A type A ou type AC suivi de
- 1 disjoncteur 16A pour les prises
- 1 disjoncteur 10A pour l'éclairage
- 1 disjoncteur 10A pour la pompe.
Vous avez bien compris.
Les solutions ne sont pas uniques, je vous propose :
Un interrupteur différentiel 30mA 40A type A ou type AC suivi de
- 1 disjoncteur 16A pour les prises
- 1 disjoncteur 10A pour l'éclairage
- 1 disjoncteur 10A pour la pompe.
Carminas
- loznes
- De passage
- Messages : 50
- Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
- Localisation : Picardie
- Contact :
Re: Installation électrique neuve
Parfait Carminas.
Je vais commander un petit tableau nu et le matos nécessaires.
Merci
Je vais commander un petit tableau nu et le matos nécessaires.
Merci
- loznes
- De passage
- Messages : 50
- Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
- Localisation : Picardie
- Contact :
Re: Installation électrique neuve
Bonjour.
Le tableau divisionnaire est installé.
La pompe est raccordé sur un 10A.
Il s'agit d'une pompe 0.75kw
Le soucis c'est l'accès pour vérifier son bon fonctionnement, vu que la pompe est dans une station de relevage à environ 1m50 sous terre.
Est ce que avez une solution pas trop onéreuse pour détecter une éventuelle panne où un non déclenchement de la pompe ?
Merci
Le tableau divisionnaire est installé.
La pompe est raccordé sur un 10A.
Il s'agit d'une pompe 0.75kw
Le soucis c'est l'accès pour vérifier son bon fonctionnement, vu que la pompe est dans une station de relevage à environ 1m50 sous terre.
Est ce que avez une solution pas trop onéreuse pour détecter une éventuelle panne où un non déclenchement de la pompe ?
Merci
Re: Installation électrique neuve
Tout dépend ce que vous appelé onéreux !!
Mais vous pouvez regarder du côté des coffrets de gestion de défaut de pompe.
https://www.pompes-h2o.com/fr/accessoir ... -230v.html
Par exemple.
Mais vous pouvez regarder du côté des coffrets de gestion de défaut de pompe.
https://www.pompes-h2o.com/fr/accessoir ... -230v.html
Par exemple.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 35 invités