Bonjour.
Je viens de réaliser un schéma rapidement pour le raccord du tableau existant sur le nouveau.
Est ce que c'est la bonne méthode ?
Je me raccorde bien sur les 2 bornes de la 2eme rangées du peigne vertical pour alimenter mon ancien tableau ?
Je vais utiliser le peigne suivant :

Image

Image

Merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui c'est cela, mais vous pouvez utiliser n'importe lesquelles des 4 bornes
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui c'est cela pour le tableau principal, mais vous pouvez utiliser n'importe lesquelles des 4 bornes.

Par contre pour le tableau divisionnaire, il manque le différntiel
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui c'est cela, mais vous pouvez utiliser n'importe lesquelles des 4 bornes.
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par Carminas »

A la réflexion, vu qu'il n'y a pas de différentiel dans votre anciens tableau, ce serait peut être pertinent de repartir en aval d'un des ID 63A, afin de sécuriser l'ancien tableau le temps des travaux
Carminas
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes »

OK dans ce cas , j'utilise les 2 bornes en dessous de mon 63A pour brancher les 2 fils d'alimentation (16mm2) de mon tableau provisoire ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par Carminas »

Il y a des bornes en dessous ?
A mon avis cela dépend du modèle
Carminas
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes »

J'ai pris ce modele :

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1401455640

A mon avis , l'entrée se fait soit par le haut où le bas .
Par contre la sortie ce fait uniquement en haut sur le module de droite .
Donc pas possible de me brancher dessus pour alimenter mon tableau existant.
Où puis je me brancher pour protéger le tableau ? Sous le disjoncteur 32A de mon tableau qui sera vide jusqu'à la fin de mes travaux ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par Carminas »

Sur ce modèle (qui n'est pas le plus pertinent), on peut en plus se raccorder dessous, il faut enlever l'encoche en plastique qui masque la connexion
Carminas
Avatar du membre
loznes
De passage
De passage
Messages : 50
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie
Contact :

Re: Installation electrique neuve

Message par loznes »

OK je regarde samedi ,fait le branchement et j'envoi une photo pour validation.