Installation électrique neuve

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
loznes
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes » dim. 14 avr. 2019 19:31

Merci pour la reponse.
J'ai un 40A dans le tableau qui ne servira plus dans quelques mois.
Je vais donc partir sur l'option 40A + 10² vu que je ne vais pas avoir d'appareil qui sollicite beaucoup de courant.

C'est bien un disjoncteur 40A et pas un interrupteur différentiel 30mA 40A ?

Avatar du membre
loznes
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes » mar. 23 avr. 2019 20:53

Bonsoir.
J'ai fait tester ma terre , résultat : 57.

Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 76
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: Installation électrique neuve

Message par Baboune73 » mer. 24 avr. 2019 07:55

Parfait
Pour la protection du cable un disjoncteur 40A.
Mais par contre il faudra rajouter en tête de votre tableau secondaire un différentiel pour la protection des personnes.
40A 30mA.
et pensé a interconnecté si les terres.

Avatar du membre
loznes
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes » mer. 24 avr. 2019 20:40

OK merci pour vos précisions.
Autre petit détail ,j'ai mon contacteur jour /nuit qui fait du bruit la nuit.
C'est assez pénible, surtout qu'il est neuf (moins de 2 mois).
Une idée pour résoudre ce soucis ?
Merci

Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 76
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: Installation électrique neuve

Message par Baboune73 » jeu. 25 avr. 2019 08:05

le remplacer. Vous pouvez opter pour un contacteur electronique qui sont silencieux.

Avatar du membre
loznes
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes » dim. 30 juin 2019 18:30

Bonjour
Je m’apprête a tirer le cable en 10² pour mon tableau secondaire.
Il y aura au final 8m de distance.
J'ai prevu de le brancher sur un disjoncteur 40A dans mon tableau principal.
Si j'ai bien compris , il faut que je raccorde mon cable sur un differentiel dans mon tableau secondaire ?
Mon tableau secondaire va servir a alimenter , 6 PC dans mes dependance , 4 ou 5 luminaire et une pompe de relevage de fosse toute eaux.
Combien de disjoncteur et quel calibre ?
Merci.

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2936
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Installation électrique neuve

Message par Carminas » dim. 30 juin 2019 20:00

Bonjour

Vous avez bien compris.

Les solutions ne sont pas uniques, je vous propose :
Un interrupteur différentiel 30mA 40A type A ou type AC suivi de
- 1 disjoncteur 16A pour les prises
- 1 disjoncteur 10A pour l'éclairage
- 1 disjoncteur 10A pour la pompe.
Carminas

Avatar du membre
loznes
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes » dim. 30 juin 2019 20:19

Parfait Carminas.
Je vais commander un petit tableau nu et le matos nécessaires.
Merci

Avatar du membre
loznes
Assidu
Assidu
Messages : 46
Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
Localisation : Picardie

Re: Installation électrique neuve

Message par loznes » ven. 9 août 2019 08:54

Bonjour.
Le tableau divisionnaire est installé.
La pompe est raccordé sur un 10A.
Il s'agit d'une pompe 0.75kw
Le soucis c'est l'accès pour vérifier son bon fonctionnement, vu que la pompe est dans une station de relevage à environ 1m50 sous terre.
Est ce que avez une solution pas trop onéreuse pour détecter une éventuelle panne où un non déclenchement de la pompe ?
Merci

Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 76
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: Installation électrique neuve

Message par Baboune73 » lun. 12 août 2019 08:30

Tout dépend ce que vous appelé onéreux !!
Mais vous pouvez regarder du côté des coffrets de gestion de défaut de pompe.

https://www.pompes-h2o.com/fr/accessoir ... -230v.html

Par exemple.

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »