Installation électrique neuve
Re: Installation electrique neuve
2,5mm2 le chauffe eau
1,5mm2 pour la VMC
Ok pour le reste
1,5mm2 pour la VMC
Ok pour le reste
Carminas
- loznes
- De passage
- Messages : 50
- Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
- Localisation : Picardie
- Contact :
Re: Installation electrique neuve
Parfait.
Merci.
Merci.
- loznes
- De passage
- Messages : 50
- Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
- Localisation : Picardie
- Contact :
Re: Installation electrique neuve
Bonjour.
Dans le but toujours de rénover mon installation ,je voulais savoir comment procéder pour conserver le tableau actuel pendant la rénovation de la maison tout en alimentant le nouveau tableau.
Le nouveau tableau se trouvera juste à coté de l'ancien.
Je vais rénover pièce par pièce en alimentant les nouvelles installation directement sur le nouveau tableau.
Une fois l'installation complètement rénover et raccorder au nouveau tableau, je supprimerai le vieux tableau.
J'ai besoin d'avoir du courant sur la vieille installation pendant les travaux.
Comment et où brancher le nouveau tableau ? Peux t'on brancher directement sous le disjoncteur EDF ?
Merci.
Dans le but toujours de rénover mon installation ,je voulais savoir comment procéder pour conserver le tableau actuel pendant la rénovation de la maison tout en alimentant le nouveau tableau.
Le nouveau tableau se trouvera juste à coté de l'ancien.
Je vais rénover pièce par pièce en alimentant les nouvelles installation directement sur le nouveau tableau.
Une fois l'installation complètement rénover et raccorder au nouveau tableau, je supprimerai le vieux tableau.
J'ai besoin d'avoir du courant sur la vieille installation pendant les travaux.
Comment et où brancher le nouveau tableau ? Peux t'on brancher directement sous le disjoncteur EDF ?
Merci.
Re: Installation electrique neuve
Bonjour
2 solutions :
- Vous faites le raccordement définitif du nouveau tableau au disjoncteur EDFet vous raccordez l'ancien au nouveau jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin
- Vous raccordez provisoirement le nouveau tableau à l'ancien et lorsque vous n'avez plus besoin de l'ancien vous faites le raccordement du nouveau tableau du disjoncteur EDF
2 solutions :
- Vous faites le raccordement définitif du nouveau tableau au disjoncteur EDFet vous raccordez l'ancien au nouveau jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin
- Vous raccordez provisoirement le nouveau tableau à l'ancien et lorsque vous n'avez plus besoin de l'ancien vous faites le raccordement du nouveau tableau du disjoncteur EDF
Carminas
- loznes
- De passage
- Messages : 50
- Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
- Localisation : Picardie
- Contact :
Re: Installation electrique neuve
Merci pour la reponse.
Pour le raccord du nouveau tableau sur l'ancien , il faut que je le mette sous disjoncteur ? Quel puissance ? Quel section de câble ?
Pour le raccord du nouveau tableau sur l'ancien , il faut que je le mette sous disjoncteur ? Quel puissance ? Quel section de câble ?
Re: Installation electrique neuve
Pour du provisoire pas de disjoncteur
La même section que ce qu’il y a entre le DB et l’ancien tableau.
La même section que ce qu’il y a entre le DB et l’ancien tableau.
Carminas
- loznes
- De passage
- Messages : 50
- Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
- Localisation : Picardie
- Contact :
Re: Installation electrique neuve
D'après vous ,est ce que la partie qui est au dessus du tableau sur la 2eme photo est conforme ?
Merci
Merci
Re: Installation electrique neuve
Bonjour
Oui cela a l'air conforme.
Il faudrait une photo du tableau capot ouvert pour voir les endroit où se raccorder
Oui cela a l'air conforme.
Il faudrait une photo du tableau capot ouvert pour voir les endroit où se raccorder
Carminas
- loznes
- De passage
- Messages : 50
- Enregistré le : dim. 14 oct. 2018 10:25
- Localisation : Picardie
- Contact :
Re: Installation electrique neuve
Une fois qu je récupère les clés de la maison (courant février 2019 ) , j'ouvre les capots afin de vous faire des photos.
Merci
Merci