Bonjour à tous,
Je suis un particulier, je rénove une maison. Je suis loin d'être un professionnel mais j'essaye de faire attention et j'ai déjà monté une maison de 150 m² avec des prises, de la lumière, un tableau. De manière générale quand je doute je fais venir quelqu'un où je pose une question donc me voici...
Là je vais mettre des spots à led avec du 12 volt, c'est la première fois et j'ai quelques questions...
Mes led sont des 5w 12v, monté sur des spots en gu 5.3.
J'ai 4 leds, et pour les alimenter j'ai acheté ces 4 transfos :
Achetés trop vite car je me suis rendu compte qu'un seul de 25-30w aurait suffit, bref.
Je vois sur l'entrée et la sortie du spot, pour ceux qui ont de bons yeux qu'on me recommande du 0.75-1 mm² en entrée et du 0.5-0.75 mm² en sortie !
Si je mets du 1.5 mm² de chaque côté c'est grave ? J'ai envie de dire que les deux paramètres peuvent être la perte sur une grande longueur et la taille des trous tous minis des dominos dans l'alim...
Puis-je mettre du 1.5 en entrée et en sortie si ça loge dans les trous des dominos ou quelque chose m'échappe ?
section fils E/S alimentation led
Re: section fils E/S alimentation led
bonjour,
oui, pas de soucis vous mettez du 1,5 mm²
cdlt
oui, pas de soucis vous mettez du 1,5 mm²
cdlt
Re: section fils E/S alimentation led
merci beaucoup je vais faire ça :)