Bonjour,
Peut'on utiliser les cordons de repiquage Ref: Legrand 0 927 89 pour raccorder le peigne vertical au bornier du tableau,
également entre interrupteur différentiel et également entre le bornier vu que cordon possède une languette plate
et le bornier des orifices de connexion rond, j'ai essayé cela passe mais est ce que les 10mm² seront bien de 10 mm²
vu le serrage par la vis sur la languette plate ?
J'ai essayé d’être le plus clair possible dans mes explications je ne trouve pas toujours les bon mots qu'il faudrait .
Merci pour vos éventuelles réponses
utilisation de cordon de repiquage ?
Re: utilisation de cordon de repiquage ?
Bonjour
Effectivement c'est possible, mais j'ai essayé de le faire une foi et j'ai trouvé cela peu pertinent :
- sur le bornier du tableau, les bornes sont rondes, donc surface de contact pas très bonne à une languette plate (à moins de couper la languette et de mettre un embout)
- sur le dessus d'un ID, les 2 cordons sont proches et se gênent.
Effectivement c'est possible, mais j'ai essayé de le faire une foi et j'ai trouvé cela peu pertinent :
- sur le bornier du tableau, les bornes sont rondes, donc surface de contact pas très bonne à une languette plate (à moins de couper la languette et de mettre un embout)
- sur le dessus d'un ID, les 2 cordons sont proches et se gênent.
Carminas
Re: utilisation de cordon de repiquage ?
Bonjour Carminas,
Oui j'avais fait l'essai et vous me confirmer bien que ça coince au niveau des ID et pour les borniers avec la languette
et la surface de contact concernant les 10 mm², donc cordon avec les cosses.
Merci pour votre réponse et l'essai que vous avez fait
Bonne Journée
Oui j'avais fait l'essai et vous me confirmer bien que ça coince au niveau des ID et pour les borniers avec la languette
et la surface de contact concernant les 10 mm², donc cordon avec les cosses.
Merci pour votre réponse et l'essai que vous avez fait
Bonne Journée