besoin aide Inter diff

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
nevermindfr
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 22 août 2018 17:21
Contact :

besoin aide Inter diff

Message par nevermindfr »

Bonjour je voudrais savoir si mes inter diff sont en surcharge ?
Quelle est la règle de calcule, j'ai trouvé plusieurs exemples sur le forum mais aucune qui explique le coefficient x 1 et x 0.5 dans ce calcul.

1er rang
Inter diff 63A Type A + Disjoncteur 32/20/20/16/10/20/16

2eme rang
Inter diff 63A Type AC + Disjoncteur 16/20/20/20/10/2/20

3eme rang
Inter diff 63A Type AC + Disjoncteur 20/20/20/20/10/10
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: besoin aide Inter diff

Message par Carminas »

Bonjour

A partir du moment où vos ID sont des 63A, c’est supérieur aux 60A du disjoncteur EDF, la règle par rapport à l’amont est donc vérifiée et il est inutile de chercher à respecter la règle par rapport à l’aval sur le cumul des calibres.
Carminas
Avatar du membre
nevermindfr
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 22 août 2018 17:21
Contact :

Re: besoin aide Inter diff

Message par nevermindfr »

merci
:-D :-D :-D :-D
Ya plus qu'a faire passer le consuel ....
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités