prolongation (raboutage) fils du tableau

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

prolongation (raboutage) fils du tableau

Message par moko »

Bonjour

je refais entièrement mon tableau électrique dans une nouvelle GTL.
Le tableau étant plus bas que l'ancien (car panneau de controle au dessus...) je suis obligé de prolonger certains circuits dont les fils sont trop courts pour arriver au bon disjoncteur.

1. Est ce autorisé de rabouter les fils (de même section et couleur !) avec un des connecteurs automatiques Wago dans la goulotte principale du tableau ?
2. Pour les fils de Terre : faut-il dans ce cas obligatoirement rabouter fil a fil chaque terre jusqu'a la barrette de Terre tout en bas ?
Ou peut on faire remonter 1 fil VJ (de 2,5 mm par exemple) pour distribuer sur plusieurs fils de Terre (meme section) trop courts ?
Si oui : combien au max ? Je pensais mettre 1 fil qui remonte sur un connecteur Wago 8 entrées par ex. et pareil pour les fils de terre 1,5 etc
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: prolongation (raboutage) fils du tableau

Message par Carminas »

Bonjour

1/ Oui vous pouvez

2/ Dans l'idéal il faut ramener un fil de terre par circuit.
Carminas
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: prolongation (raboutage) fils du tableau

Message par moko »

Dans l'idéal
;D
dans l'idéal, oui ! mais que dit la norme ? des restrictions ?
faudrait il remonter un fil d'une section plus grande que les terre raccordées ?
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: prolongation (raboutage) fils du tableau

Message par Carminas »

La norme autorise de mettre un conducteur de terre commun à plusieurs circuits à condition que sa section soit au moins égale à la plus grosse section des circuits concernés.

Mais j'ai du mal à cerner l'intérêt de ce que vous voulez faire.
Pourquoi ne pas prolonger chaque fil de terre individuellement ?
C'est plus simple, plus claire, plus fiable et pas beaucoup plus cher
Carminas
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: prolongation (raboutage) fils du tableau

Message par caydon »

Bonsoir,
Restez clair dans vos circuits, penser aux dépanneur.
🤔
L'art et la manière...
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 102
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: prolongation (raboutage) fils du tableau

Message par moko »

Bonjour
merci pour vos réponses !
Les fils de terre sont mélangés entre eux dans la goulotte, je ne sais pas quelle terre appartient a tel circuit ! Je les devine par rapport a la section...
donc c'est pour cela que un fil de terre commun a plusieurs circuits me simplifiait le cablage...
mais OK ce n'est pas gênant, je peux ramener chaque fil de terre individuellement au bornier ;-)

J'ai aussi 2 gros fils de terre 16 mm2 a rabouter... sur un gros domino ou bornier spécifique ? il n'y a pas de wago pour cette section je prense ?
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 111 invités