Page 1 sur 1
plan pour led planfond
Posté : sam. 11 août 2018 22:47
par titicom
Bonjour
je dois brancher 9 spots LED au plafond.....
Pouvez me confirmer le plan ci dessous s il est exact ou bien quel modif si il y a lieu.
je vous remercie d'avance
Re: plan pour led planfond
Posté : dim. 12 août 2018 08:01
par RFco
hello
oui, mais, la terre (en jaune?? n'a pas obligation de transiter par l'inter)
@+
Re: plan pour led planfond
Posté : dim. 12 août 2018 09:07
par titicom
Bonjour et merci de votre rapidité...
C'est plan récupérer sur la toile mais enfet je n'ai pas de terre sur les Led... Donc faut il une terre quand même à la prise ??
Re: plan pour led planfond
Posté : dim. 12 août 2018 13:28
par RFco
il faut la terre à chaque spot même si le spot n'est pas de classe I
@+
Re: plan pour led planfond
Posté : dim. 12 août 2018 20:14
par titicom
Hummmmm...
Pas de terre au spot !!!
Re: plan pour led planfond
Posté : mar. 14 août 2018 07:48
par RFco
titicom a écrit : ↑dim. 12 août 2018 20:14
Hummmmm...
Pas de terre au spot !!!
bonjour
et alors?
la norme demande à ce que la terre soit présente, pas à ce qu'elle soit raccordée.
@+
Re: plan pour led planfond
Posté : mar. 14 août 2018 08:20
par Carminas
Bonjour
Pour en revenir à la question de départ, vous n'aviez pas bien du lire la discussion initiale jusqu'au bout, car le schéma que vous proposez était un des schémas de départ et n'était pas le plus pertinent.
Nous étions au final arrivés à ces 2 options possibles :
Sachant que de les solutions ne sont pas uniques et que d'autres possibilités existent, en particulier on peut faire un cablage en étoile
Enfin pour rejoindre RFCO, la terre doit obligatoirement être présente à chaque spot et laissée en attente si les spots sont de classe 2