Bilan de puissances

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Poulp
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 8 août 2018 21:35
Contact :

Bilan de puissances

Message par Poulp »

Bonjour à tous


Je me permets de solliciter votre aide pour un petit conseil.


Je souhaite effectuer un bilan de puissance pour le dimensionnement d'une armoire, mes souvenirs du lycée datent un peu.


J'utilise le théorème de Boucherot pour les moteurs et les résistances pas soucis jusqu'ici, mais j'aimerai forcement additionner les puissances des transformateurs de télécommandes qui sont en puissances apparentes.


De mémoire, les puissances apparentes ne s'additionne pas. Comment puis-je faire?


Quelqu'un pourrait m'aiguiller un peu?


Merci d'avance et bonne soirée.


Mike
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Bilan de puissances

Message par Didier62 »

bonsoir,
on additionne les puissances actives,les puissances réactives et on applique le triangle des puissances P/Q/S qui n'est rien d'autre que le théorème de Pythagore
https://www.google.com/search?q=triangl ... YSFDdWwlM:
Avatar du membre
Poulp
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 8 août 2018 21:35
Contact :

Re: Bilan de puissances

Message par Poulp »

Bonjour merci pour la réponse.

Cependant j'ai dû mal m’exprimer, mon souci est bien au niveau des transformateurs. Quel est le facteur de puissance d'un transformateur au primaire du celui-ci? En fonction de la charge surement ... Mais en pratique en dimensionnement d’armoires, ça se calcule comment.
cos phi à "0" donc S=P ...... ça me parait un brin raccourci.

Merci.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1164
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Bilan de puissances

Message par pericles »

bonjour,
pour les transformateurs de commande (contacteurs, voyants)
Il faut déterminer la puissance d’appel,

1) Déterminer la puissance d'appel
Pour déterminer la puissance d'appel, nous tenons compte des hypothèses suivantes :
- Deux appels ne peuvent se produire en même temps
- Un facteur de puissance cos φ de 0,5 à l'enclenchement
- 80 % des appareils au maximum sont alimentés en même temps

De manière empirique et pour simplifier, cette puissance se calcule selon la formule suivante :
P appel = 0,8 (∑Pm + ∑Pv + Pa)
- ∑Pm: somme de toutes les puissances de maintien des contacteurs
- ∑Pv: somme de toutes les puissances des voyants
- Pa: puissance d’appel du plus gros contacteur

2) Déterminer le dimensionnement du transformateur
Pour les transformateurs de commande en particulier, il suffit, à partir de la puissance d'appel à cos ϕ 0,5, de lire le dimensionnement ci-dessous (tableau donné à titre d'exemple) :

voir : dimensionnement_transformateur_sitelec
https://sitelec.org/download.php?filena ... mateur.pdf

documentation schneider
transformateurs phaseo ABT7 et ABL6_schneider 2017
http://download.schneider-electric.com/ ... 70403FR.[Interdit]

voir le mémo ci-joint : http://myreader.toile-libre.org/transfocde.pdf

cordialement
pericles
Avatar du membre
Poulp
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 8 août 2018 21:35
Contact :

Re: Bilan de puissances

Message par Poulp »

Merci beaucoup :-D c'est exactement ce que je cherchais.
Cordialement.
Le poulp
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 25 invités