Bonjour,
Je souhaite changer mon tableau électrique pour le remettre au norme. En effet celui-ci est surchargés et présente des défaut (éclairage hors différentiel au sous-sol) de plus je souhaiterais réaliser des travaux sur le chauffage et sur la cuisine.
J'habite une maison individuelle de 100m² habitable qui sera chauffé par une pompe à chaleur après les prochains travaux.
J'aurais aimé avoir votre avis sur le projet que j'ai réalisé :
Voici le projet :
Merci d'avance pour votre aide.
Besoin d'aide pour mon tableau électrique
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Besoin d'aide pour mon tableau électrique
hello
rien de vraiment choquant
seulement
c'est dans la cuisine que l'on risque de rencontrer le plus de défauts d'isolement
Même si individuellement ils peuvent être minimes, les regrouper peut atteindre en somme la valeur du seuil de déclenchement du différentiel les protégeant, ainsi, plus de courant dans toute la cuisine.
J'ai pour habitude de répartir les circuits cuisine, et ainsi aussi tous les circuits spécialisés sur tous les différentiels présents.
OK, je ne pose que des 63A type A, mais cela permet à peu près toutes les ""folies""
@+
rien de vraiment choquant
seulement
c'est dans la cuisine que l'on risque de rencontrer le plus de défauts d'isolement
Même si individuellement ils peuvent être minimes, les regrouper peut atteindre en somme la valeur du seuil de déclenchement du différentiel les protégeant, ainsi, plus de courant dans toute la cuisine.
J'ai pour habitude de répartir les circuits cuisine, et ainsi aussi tous les circuits spécialisés sur tous les différentiels présents.
OK, je ne pose que des 63A type A, mais cela permet à peu près toutes les ""folies""
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Besoin d'aide pour mon tableau électrique
Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
Ça me rassure dans ce que je prévois de faire.
Je vais regarder à répartir autrement en passant qu'avec des disjoncteurs différentielle de 63A.
@+
Ça me rassure dans ce que je prévois de faire.