cables dans raccordement type 2

Message par carom »

Bonjour,
Je suis un peu perdue : enedis accepte que le compteur soit posé en limite pour éviter que un linky à l'intérieur. Donc j'ai 12m entre la clôture et le tableau électrique. Quels cables doivent être installés dans le ou les gaines ? Quel dijoncteur secondaire installer près du tableau électrique ?
Le blindage de ces cables peuvent-ils éviter le rayonnement du cpl ?
Merci d'avance de votre aide
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3402
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: cables dans raccordement type 2

Message par Carminas »

Bonsoir

Il faut un câble R2V 2x16²

Eventuellement câble asservissement Heures Creuses et/ou Téléinfo si vous avez besoin de cet usage.

Pour le dispositif de coupure d'urgence dans le logement, par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA

Pour le rayonnement, je ne sais pas vous répondre.