Remplacement tableau

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
silwa
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54

Re: Remplacement tableau

Message par silwa » lun. 30 sept. 2019 14:52

Bonjour,

J'arrive en fin au bout de mon installation, encore quelques bricoles mais le plus gros est fait.

Lorsque j'ai remplacé mon tableau, compte tenu de mon abonnement et du DB, j'ai dû l'alimenter avec du 16² (contre 10 auparavant).

Si j'ai bien retenu les leçons du Forum, il faudrait que je fasse la liaison équipotentielle principale avec un conducteur d'au moins 8² soit du 10².

Pour des raisons pratiques, est il possible de la faire avec 2 conducteurs de 6² ?

Merci encore pour votre aide.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6604
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Remplacement tableau

Message par RFco » lun. 30 sept. 2019 17:10

hello


non mettre au moins un conducteur vert/jaune de 10mm² minimum


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
silwa
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54

Re: Remplacement tableau

Message par silwa » lun. 30 sept. 2019 17:34

Merci @RFco pour le retour.

Comme c'est dommage, je pensais (ou plutôt j’espérais) qu'en couplant les 2 conducteurs 6² on pouvait considérer que cela faisait du 12², en me reliant bien-sûr aux mêmes poins.

Salutations
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6604
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Remplacement tableau

Message par RFco » lun. 30 sept. 2019 17:35

c'est interdit en domestique


ca ne fait pas bien long de fil.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
silwa
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54

Re: Remplacement tableau

Message par silwa » lun. 30 sept. 2019 17:37

Il me restait pas mal de 6².
Je vais bien réussir à me débrouiller avec du 10².
Slts
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]

Avatar du membre
silwa
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54

Re: Remplacement tableau

Message par silwa » lun. 30 sept. 2019 17:45

Avant :
Image

Après :
Image
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6604
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Remplacement tableau

Message par RFco » lun. 30 sept. 2019 18:42

re


et il se passe quoi au niveau du relais de découplage?


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
silwa
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54

Re: Remplacement tableau

Message par silwa » lun. 30 sept. 2019 19:18

Les tech d'Enedis l'ont supprimé quand ils m'ont installé le LINKY.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6604
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Remplacement tableau

Message par RFco » lun. 30 sept. 2019 19:53

silwa a écrit :
lun. 30 sept. 2019 19:18
Les tech d'Enedis l'ont sujpprimé quand ils m'ont installé le LINKY.
ok donc plus de double tarif

joli travail, mais, perso, j'aurais fait autrement, niveau goulottes




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
silwa
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54

Re: Remplacement tableau

Message par silwa » lun. 30 sept. 2019 20:06

J'avais pas trop le choix en fait. J'ai fait au mieux.
Il faudrait une vue plus globale pour se rendre compte.
Bonne soirée
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »