Page 7 sur 11
Re: Remplacement tableau
Posté : lun. 1 oct. 2018 20:12
par Carminas
Au niveau du relais de découplage, vous ne pouvez pas mélanger l'ancien câblage et le nouveau câblage.
Donc si vous branchez vos nouveaux fils, il faut débrancher les anciens
Re: Remplacement tableau
Posté : mer. 3 oct. 2018 14:10
par silwa
Merci, je ferai les branchement ce WE.
Concernant la terre, je vais changer la barrette de terre par une version "haute" (encombrement réduit). J'imagine que cela ne pose pas de problème.
Je vais également ajouter une liaison équipotentielle principale, absente aujourd'hui, Je vais donc relier les cana. (ECS et eau froide) avec des colliers et un câble de section 16² sachant que l'arrivée sur le tableau de répartition est en 25². Est ce correct ? Est il possible de diminuer la section ?
Dois je relier directement la liaison EP sur le bornier terre du tableau ?
Enfin, une question pratique. Le tableau est fixé directement au mur (pas de GTL). Je n'arrive pas à trouver de goulotte pour habiller le haut du tableau et me permettre d'y faire les liaisons. Est ce qu'un coffrage en bois est possible ? Si non, auriez vous une idée ?
Re: Remplacement tableau
Posté : mer. 3 oct. 2018 19:57
par Carminas
Bonsoir
Si vous avez du 25² entre le dispositif de coupure générale et le tableau, cela veut dire que votre DB est un 60/90A (c'est plutôt rare)
Donc dans ce cas, LEP en 16²
Mais si, comme c'est plus probable, ce serait un 30/60A, la liaison en sortie du dispositif de coupure peut être en 16² et donc LEP en 10²
La LEP peut se faire sur le bornier de terre du tableau, à moins que vous ayez une borne principale de terre en amont
Qu'est ce qui vous empêche de mette une goulotte au dessus de votre tableau ?
Re: Remplacement tableau
Posté : mer. 3 oct. 2018 21:18
par silwa
Bonjour,
Malheureusement, c'est bien 60/90 donc je crois que je n'ai pas le choix ce sera du 16². Dommage.
Pour la goulotte, j'ai que 25cm entre le haut du tableau et le plafond. Ça fait un peu coûteux une demi gtl mais bon si j'ai pas le choix.
En fait je voulais mettre de la goulotte, 3 verticale de 80 X 50 mais je ne trouve pas ce qu'il faut pour que ce ne soit pas plus large que le tableau (25cm). En 80 X 50, c'est que de la gaine appareillable Legrand et hors de prix (petite ouverture).
Du coup, je suis preneur de bonnes idées vu qu’apparemment le bois est proscris.
Sur votre photo, c'est une gaine GTL ?
Merci pour les conseils
Re: Remplacement tableau
Posté : ven. 5 oct. 2018 09:08
par silwa
Bonjour,
Rassurez moi
J'ai bien le droit de fixer le ableau directement au mur de cette façon :
Il s'agit d'un mur en parpaing recouvert d'e ciment peint et lisse.
Je pourrai encore y glisser une épaisseur mais je n'y voyait pas l'intérêt.
Re: Remplacement tableau
Posté : ven. 5 oct. 2018 22:45
par Carminas
Bonsoir
Pas de problème surtout si c’est lisse
Re: Remplacement tableau
Posté : lun. 15 oct. 2018 22:43
par Tonio07
RFco a écrit : ↑mer. 18 juil. 2018 17:26
hello
merci de revoir déjà, pour commencer le choix des inter diffs
un inter diff ne doit protéger que 8 protections au maximum
hormis quelques cas spécifiques, le calibre doit être choisi selon la somme des calibres des protections aval divisée par 2, cette somme devant être inférieure au courant assigné de l'inter diff les protégeant.
@+
Ah bon, je n'ai jamais su ça
Re: Remplacement tableau
Posté : lun. 15 oct. 2018 23:30
par Carminas
Bonsoir
C'est depuis 2015 et seulement en locaux d'habitation :
Re: Remplacement tableau
Posté : lun. 22 oct. 2018 09:49
par silwa
Bonjour,
Je transfère progressivement mes circuits de mes anciens tableaux vers le nouveaux, ce qui me permet un bon repérage mais également des découvertes inquiétantes.
Qu'en pensez vous, j'un un circuit radiateurs qui semble être branché comme ça :
Radiateur SDB 400W (arrivée alim. en 2.5² et départ en 2.5²) => Radiateur chambre 1000W (arrivée alim. en 2.5² et départ en 2.5²) => Radiateur cuisine 1500W (arrivée alim. souple en 1.5²).
Je compte tirer des fils pour le radiateur de la cuisine mais en attendant, pensez vous qu'il y ait un risque de le faire fonctionner en l'état !
Je viens de le changer, il était en 1000W auparavant.
L'autre truc bizarre, c'est que le circuit est relié au tableau uniquement phase et neutre.
Les câble passé sont avec la terre (pas branchée au tableau) et je peux mesurer la tension entre T/N = 22V et T/P = 26V.
Que dois-je en conclure ?
Merci pour votre aide.
Re: Remplacement tableau
Posté : lun. 29 oct. 2018 17:43
par silwa
Up