Remplacement tableau
Re: Remplacement tableau
Vous pouvez faire les connexions dans les goulottes ou les moulures pour peu qu'il y ait suffisament de place.
Je vous conseille d'utiliser les mini Wago, vraiment peu encombrants
On peut mettre autant de circuit différents dans une boite de dérivation, pourvu que cela tienne.
C'est le principe des grandes boites de combles.
Vous pouvez tout à fait utiliser les boitiers d'encastrement pour faire des connexions.
Je vous vous conseille si vous le pouvez des boitiers de profondeur 50, cela facilite le travail
Je vous conseille d'utiliser les mini Wago, vraiment peu encombrants
On peut mettre autant de circuit différents dans une boite de dérivation, pourvu que cela tienne.
C'est le principe des grandes boites de combles.
Vous pouvez tout à fait utiliser les boitiers d'encastrement pour faire des connexions.
Je vous vous conseille si vous le pouvez des boitiers de profondeur 50, cela facilite le travail
Carminas
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
Il m'est difficile de trouver du 25² au m.
Je trouve du câble 2 X 25² chez LM au m (bleu et noir) mais pas de terre.
J'imagine que je suis tenu de respecter la même section pour la terre entre le tableau et la barrette de terre ou est ce que du 16² ou 2 X 16² peuvent passer ?
Sinon, la solution qui me reste c'est un fil bleu ou noir avec une gaine thermorétractable couleur vert et jeune.
Il m'est difficile de trouver du 25² au m.
Je trouve du câble 2 X 25² chez LM au m (bleu et noir) mais pas de terre.
J'imagine que je suis tenu de respecter la même section pour la terre entre le tableau et la barrette de terre ou est ce que du 16² ou 2 X 16² peuvent passer ?
Sinon, la solution qui me reste c'est un fil bleu ou noir avec une gaine thermorétractable couleur vert et jeune.
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:21, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Par exemple :
https://www.comptoir-du-cable.com/appli ... tion-25_mm
https://www.comptoir-du-cable.com/appli ... tion-25_mm
Carminas
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
J'avais trouvé ce site.
J'ai juste besoin d'1m de chaque couleur d'où mes questions.
J'avais trouvé ce site.
J'ai juste besoin d'1m de chaque couleur d'où mes questions.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Il faut impérative du 25² pour phase/neutre
En principe aussi pour la terre, mais en rénovation si vous ne trouvez pas de 25², le 16² sera mieux que rien.
Et pourquoi ne pas remonter la cablette de terre cuivre jusqu'au tableau ?
En principe aussi pour la terre, mais en rénovation si vous ne trouvez pas de 25², le 16² sera mieux que rien.
Et pourquoi ne pas remonter la cablette de terre cuivre jusqu'au tableau ?
Carminas
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
J'y avais pensé. Cela signifie que je peux relier ce câble dénudé dans le tableau ou faut il le recouvrir avec une gaine thermo ?
J'y avais pensé. Cela signifie que je peux relier ce câble dénudé dans le tableau ou faut il le recouvrir avec une gaine thermo ?
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:21, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
La terre est dépourvue de potentiel, donc pas besoin de gaine
Mais c'est vrai que si vous le faites c'est mieux, cela vous évitera un contact accidentel avec la phase qui ferait sauter le différentiel.
Mais c'est vrai que si vous le faites c'est mieux, cela vous évitera un contact accidentel avec la phase qui ferait sauter le différentiel.
Carminas
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
J'ai commencé l'installation du tableau.
Donc l'alim. arrivera en 25² sur le bornier.
Questions :
1. Du bornier, quelle doit être la section pour alimenter le premier disjoncteur différentiel (les autres sont alimentés en cascade 1>2, 2>3, 3>4) : 6², 10² ou 16² ?
2. Je vais transférer au fur et à mesure les circuits dans le nouveau tableau. Je compte donc alimenter "provisoirement" les 2 anciens tableaux à partir du bornier (ceux en photo au 1er post) du nouveau tableau. Quelle doit être la section ?
J'ai commencé l'installation du tableau.
Donc l'alim. arrivera en 25² sur le bornier.
Questions :
1. Du bornier, quelle doit être la section pour alimenter le premier disjoncteur différentiel (les autres sont alimentés en cascade 1>2, 2>3, 3>4) : 6², 10² ou 16² ?
2. Je vais transférer au fur et à mesure les circuits dans le nouveau tableau. Je compte donc alimenter "provisoirement" les 2 anciens tableaux à partir du bornier (ceux en photo au 1er post) du nouveau tableau. Quelle doit être la section ?
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:22, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Bonjour
1/ Je suppose que ce sont des interrupteurs différnentiels.
Je vous déconseille une alimentation en cascade avec un abonnement d'une telle puissance
Les ID sont à alimenter en
-10² si 40A
- 16² si 63A
- 25² si 80A
Si vous alimentez en cascade, il faudra du 25² entre chaque (sauf le dernier)
2/ Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans ces anciens tableaux
1/ Je suppose que ce sont des interrupteurs différnentiels.
Je vous déconseille une alimentation en cascade avec un abonnement d'une telle puissance
Les ID sont à alimenter en
-10² si 40A
- 16² si 63A
- 25² si 80A
Si vous alimentez en cascade, il faudra du 25² entre chaque (sauf le dernier)
2/ Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans ces anciens tableaux
Carminas
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
Chaque ID est alimenté avec un peigne vertical :
C'est donc uniquement le premier ID 63A que j'ai besoin d'alimenter à partir du bornier.
Chaque ID est alimenté avec un peigne vertical :
C'est donc uniquement le premier ID 63A que j'ai besoin d'alimenter à partir du bornier.
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:22, modifié 1 fois.