Remplacement tableau
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
Questions complémentaires :
- Situé en sous sol, est-ce une obligation de mettre une gaine GTL ?
- Quelle est la règle pour définir le nombre de fils dans une goulotte de distribution ?
- Pour faire mon installation, je vais devoir rallonger des fil. faut-il obligatoirement le faire dans une boite de dérivation ? Est-ce que c'est acceptable dans une goulotte qui serait située juste au dessus du tableau ?
Slts
Questions complémentaires :
- Situé en sous sol, est-ce une obligation de mettre une gaine GTL ?
- Quelle est la règle pour définir le nombre de fils dans une goulotte de distribution ?
- Pour faire mon installation, je vais devoir rallonger des fil. faut-il obligatoirement le faire dans une boite de dérivation ? Est-ce que c'est acceptable dans une goulotte qui serait située juste au dessus du tableau ?
Slts
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:20, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Bonjour
1/ Il n'y a jamais d'obligation de mettre une goulotte pour GTL
2/ Tant que cela tient dedans
3/ On peut sans problème faire des connexions dans une goulotte
1/ Il n'y a jamais d'obligation de mettre une goulotte pour GTL
2/ Tant que cela tient dedans
3/ On peut sans problème faire des connexions dans une goulotte
Carminas
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
Je compte faire mon installation avec du matériel SCHNEIDER RESI9 embrochable.
Ce matériel est quasi inexistant en GSB et les tarifs "négociés" chez les grossistes me paraissent abusés (30% d'écart avec des boutiques en ligne).
D'où ma question, sur quels revendeurs fiables pouvez vous me conseiller ?
Merci d'avance.
Je compte faire mon installation avec du matériel SCHNEIDER RESI9 embrochable.
Ce matériel est quasi inexistant en GSB et les tarifs "négociés" chez les grossistes me paraissent abusés (30% d'écart avec des boutiques en ligne).
D'où ma question, sur quels revendeurs fiables pouvez vous me conseiller ?
Merci d'avance.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Bonjour
Je n'utilise pas le matériel Schneider.
Mais si on tape Schneider Resi9 sur Google, on tombe sur pas mal de boutique internet dont : 123elec, materielelectrique, elec44, domomat... chez qui j'ai déjà commandé sans problème.
Mais ce n'est pas une garantie absolue.
Privilégiez une boutique proposant un paiement Paypal qui vous offre une garantie en cas de litige ou de dépôt de bilan.
Je n'utilise pas le matériel Schneider.
Mais si on tape Schneider Resi9 sur Google, on tombe sur pas mal de boutique internet dont : 123elec, materielelectrique, elec44, domomat... chez qui j'ai déjà commandé sans problème.
Mais ce n'est pas une garantie absolue.
Privilégiez une boutique proposant un paiement Paypal qui vous offre une garantie en cas de litige ou de dépôt de bilan.
Carminas
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
En fait, j'ai appelé SCHNEIDER pour connaître les revendeurs officiels "en ligne".
Ils s'y refusent et ne renvoient que vers de la GSB ou des grossistes type REXEL (mais hors de prix pour un particulier)...
Est qu'il y a un risque de commander dans ces boutiques d'un point de vu matériel (normes, garanties, contrefaçons...) ?
En fait, j'ai appelé SCHNEIDER pour connaître les revendeurs officiels "en ligne".
Ils s'y refusent et ne renvoient que vers de la GSB ou des grossistes type REXEL (mais hors de prix pour un particulier)...
Est qu'il y a un risque de commander dans ces boutiques d'un point de vu matériel (normes, garanties, contrefaçons...) ?
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:20, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Je n'ai jamais eu des soucis à ce jour
Ce sont des boutiques qui ont pignon sur rue en France, pas des sites lointain dans les pays de l'Est ou en Asie.
Le risque de contrefaçon est quasi nulle.
Par contre je ne sais pas si les fabricant les fournissent avec leur premiers choix ou s'ils leur refilent les séries qui sont passées limite au contrôle.
Côté norme, ce sont les références des fabricants, dont pas de problème.
Côté garantie, ils sont en général arrangeants, mais c'est du matériel qui tombe peu en panne.
Ce sont des boutiques qui ont pignon sur rue en France, pas des sites lointain dans les pays de l'Est ou en Asie.
Le risque de contrefaçon est quasi nulle.
Par contre je ne sais pas si les fabricant les fournissent avec leur premiers choix ou s'ils leur refilent les séries qui sont passées limite au contrôle.
Côté norme, ce sont les références des fabricants, dont pas de problème.
Côté garantie, ils sont en général arrangeants, mais c'est du matériel qui tombe peu en panne.
Carminas
Re: Remplacement tableau
Merci.
Vu les différences de prix, je peux prendre le risque d'une petite panne.
Vu les différences de prix, je peux prendre le risque d'une petite panne.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
J'ai des questions complémentaires quant au matériel :
Contacteur J/N :
Le ballon ECS est protégé par un disj. 20A
Le contacteur par un disj. 2A
Est ce que l'utilisation d'après vous ce combiné me permet d'éviter le disj. 2A :
https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... mbrochable
Télérupteur unipolaire :
Est ce que sous le même disj. je peux mixer des points lumineux différents de ce qui est commandé par le télérupteur ?
Je pensais mettre ce combo :
https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... mbrochable
J'ai des questions complémentaires quant au matériel :
Contacteur J/N :
Le ballon ECS est protégé par un disj. 20A
Le contacteur par un disj. 2A
Est ce que l'utilisation d'après vous ce combiné me permet d'éviter le disj. 2A :
https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... mbrochable
Télérupteur unipolaire :
Est ce que sous le même disj. je peux mixer des points lumineux différents de ce qui est commandé par le télérupteur ?
Je pensais mettre ce combo :
https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... mbrochable
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:21, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !
Re: Remplacement tableau
Bonjour
Vos liens ne fonctionnent pas
Je vois mal comment se passer d'un disj 2A
Vous pouvez mettre sous un même circuit des circuits issus d'un ou plusieurs télérupteur et d'autres issus d'interrupteurs traditionnels.
Dans la limite de 8 points d'éclairage par circuit.
Vos liens ne fonctionnent pas
Je vois mal comment se passer d'un disj 2A
Vous pouvez mettre sous un même circuit des circuits issus d'un ou plusieurs télérupteur et d'autres issus d'interrupteurs traditionnels.
Dans la limite de 8 points d'éclairage par circuit.
Carminas
Re: Remplacement tableau
Bonjour,
Ce n'est pas grave pour les liens.
Il fait, ils proposent un combo avec le disj. associé au télérupteur (pré-câblage).
Cela revient exactement au même que les acheter séparément donc ma question sur le disJ 2A était inutile.
Si mes fils et câbles sont mis en goulotte ou moulure (pas la GTL où c'est autorisé), est ce que je peux faire des jonction avec des WAGO ou est ce que je dois les sortir pour faire la liaison dans une boîte de dérivation ?
J'ai lu qu'il ne fallait pas mixer les circuits dans une même boîte de dérivation !
C'est à dire que dans une boîte encastrée je ne peux pas faire cohabiter un circuit PC et 1 circuit radiateur !!!
Bien sûr, chaque circuit est indépendant et relié au disj. et matériels correspondants.
En gros avoir une boîte de dériv. pour le circuit radiateur, 1 pour les PC et 1 pour l'éclairage ?
J'ai fait des jonction WAGO dans une batibox pour un circuit d'éclairage, est ce que c'est permis ?
Ah oui, je suis en rénovation, pas de consuel attendu.
Je veux remettre mon installation au mieux pour être le plus porche possible de la norme mon installation.
Ce n'est pas grave pour les liens.
Il fait, ils proposent un combo avec le disj. associé au télérupteur (pré-câblage).
Cela revient exactement au même que les acheter séparément donc ma question sur le disJ 2A était inutile.
Si mes fils et câbles sont mis en goulotte ou moulure (pas la GTL où c'est autorisé), est ce que je peux faire des jonction avec des WAGO ou est ce que je dois les sortir pour faire la liaison dans une boîte de dérivation ?
J'ai lu qu'il ne fallait pas mixer les circuits dans une même boîte de dérivation !
C'est à dire que dans une boîte encastrée je ne peux pas faire cohabiter un circuit PC et 1 circuit radiateur !!!
Bien sûr, chaque circuit est indépendant et relié au disj. et matériels correspondants.
En gros avoir une boîte de dériv. pour le circuit radiateur, 1 pour les PC et 1 pour l'éclairage ?
J'ai fait des jonction WAGO dans une batibox pour un circuit d'éclairage, est ce que c'est permis ?
Ah oui, je suis en rénovation, pas de consuel attendu.
Je veux remettre mon installation au mieux pour être le plus porche possible de la norme mon installation.
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:21, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire !