Ah oui, désolé.
Est ce que je peux demander le remplacement du DB à EDF ou est ce que c'est logique ?
Est ce que mes calculs sont corrects ?

Est ce que je peux faire l'impasse sur certains circuits dédiés ? si oui lesquels ?
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:18, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par Carminas »

Tant que vous avez besoin d'un abonnement 15kVA, vous ne pouvez pas mettre un DB 30/60A

Vous pouvez baisser le calibre des disjoncteur, par exemple partout où vous avez mis un 20A, mettre un 16A

Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit non plus)
Carminas
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Bonjour,

Je pense avoir réussi à corriger mon projet en prenant en compte vos recommandations, Pensez vous que c'est correct :
Image

Compléments d'info. :

Rangée 1 - 4 disjoncteurs - IR 63A ≥ 61A
- Radiateurs étage : 3 X 1000W + sèche serviette SDB 400W
- Radiateurs RDC : 2 X 2000W
- Radiateurs RDC : 1 X 2000W + 1 X 1500X + 1 X 1000W

Rangée 2 - 5 disjoncteurs - IR 63A ≥ 58A
- PC Cuisine dont Frigo, Hotte & four micro-ondes
- Radiateurs RDC/ss sol : sèche serviette SDB RDC 1000 ou 1500W + salle ss sol 1500W ou 2000W

Rangée 3 - 7 disjoncteurs - IR 63A ≥ 62A
- PC RDC 1 dont PC extérieurs & 1 PC salle de bain
- PC Etage 1 dont 1 volet roulant & 1 PC salle de bain

Rangée 4 - 7 disjoncteurs - IR 63A ≥ 63A
- PC Atelier : dont PC extérieurs & circulateur ECS (puissance 22W)
- Eclairage dont points extérieurs, salles de bain, cuisine et sonnette

Question complémentaire, quelle doit être la section pour l'alimentation de ce tableau 10² ou 16² ?

Merci pour votre aide

Salutations

Max
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par Carminas »

C'est correct

Si vous voulez plus de marge, vous pouvez également mettre en 16A tous les circuits spécisalisés qui se raccordent avec une prise 16A : LL, LV, SL, congel...

En principe le sèche serviette doit être sous un circuit dédié
Vos circuits radiateurs sont très chargés, vraiment à la limite maxi de la norme, jamais idéal.

Pour devez répartir les éclairage sous au moins 2 ID (si le dernier ID saute, tout est dans le noir)

Il manque le disj 2A pour le contacteur J/N

Personnellement j'éviterais le congel sous le même ID que les circuits extérieurs, plus souvent sujets à défaut

Tableau à alimenter en 25² pour 28m maxi
Carminas
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Merci pour votre retour.
Je rebosse dessus et vous soumets, j'éspère, la version finale.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Bonjour,

3ème version avec vos recommandations, j'ai allégé les circuits chauffage donc rajouter un disj. 16A.

Image

Compléments d'info. :

Rangée 1 - 5 disjoncteurs - IR 63A ≥ 62A
- Radiateurs étage : 3 X 1000W = 3000W
- Radiateurs RDC : 2 X 2000W = 4000W
- Radiateurs RDC : 1 X 2000W + 1 X 1000W = 3000W
- Eclairage dont salles de bain, cuisine et sonnette

Rangée 2 - 8 disjoncteurs - IR 63A ≥ 62A
- PC Cuisine dont Frigo, Hotte & four micro-ondes
- Eclairage dont points extérieurs

Rangée 3 - 6 disjoncteurs - IR 63A ≥ 60A
- PC RDC 2 dont PC extérieurs & 1 PC salle de bain
- PC Etage 1 dont 1 volet roulant & 1 PC salle de bain
- Radiateurs RDC/ss sol : 1 X 1500W + 1 X 1500 ou 2000W = 3500W max

Rangée 4 - 6 disjoncteurs - IR 63A ≥ 63A
- PC Atelier : dont PC extérieurs & circulateur ECS (puissance 22W)
- Radiateurs SDB : 1 X 400W + 1 X 1000 ou 1500W = 1900W max

Pour l'alimentation en 25², c'est bien entre le DB et le tableau ?

Merci encore pour votre aide

Salutations

Max
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:19, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par Carminas »

Cela me semble correct.

Attention toutefois, si vous voulez utiliser un programmateur, un gestionnaire d'énergie ou un délesteur pour vos radiateurs utilisant un fil pilote, il est nécessaire que les radiateurs pilotés soient sous le même différentiel.

Oui 25² entre le DB et le tableau
Carminas
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Merci pour ce retour.
Effectivement, j'utilise un thermostat connecté QIVIVO que je vais étendre à toute mon installation.
Mon idée est de relier tout le RDC en Zone principale et contrôlée par 1 seul module radio avec 1 seul fil pilote.
Il me faut donc regrouper uniquement ces radiateurs sous le même IR donc interventir entre la rangée 1 & 3.
Tous les autres sont indépendant et seront contrôlés chacun par un module radio.
Bon, ben au boulot maintenant !
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Bonjour,

Voici donc la version finale de mon projet :
Image
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:20, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par Carminas »

Si la liaison avec les radiateurs se fait par radio, la contrainte de mettre tout sous le même ID n'existe pas

Mais par contre effectivement tous les radiateurs pilotés par le même module, doivent être sous le même ID