Remplacement tableau

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Remplacement tableau

Message par silwa »

Bonjour,

Je compte remplacer mon tableau électrique pour le mettre au norme.

Voici l'état actuel de l'installation :
Image
Image

Il s'agit d'une maison individuelle de 200m² (dont 110 habitable) chauffé à l'électricité.
J'ai des travaux prévu, aussi je compte tirer de nouveaux fils notamment pour la cuisine.

Comme vous le voyez, il y a urgence car aucun interrupteur différentiel, tableaux surchargés et pour ce que j'ai pu voir trop de PC sur un seul porte fusible.

J'ai fait ce projet en essayant d'être le plus exhaustif possible :
Image

J'adapterai certains disjoncteurs en fonction de la section des fils rencontrés car je n'ai pas fini intégralement mon audit.

Merci d'avance pour votre aide.
Modifié en dernier par silwa le jeu. 19 juil. 2018 12:17, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par RFco »

hello



merci de revoir déjà, pour commencer le choix des inter diffs


un inter diff ne doit protéger que 8 protections au maximum

hormis quelques cas spécifiques, le calibre doit être choisi selon la somme des calibres des protections aval divisiée par 2, cette somme devant être inférieure au courant assigné de l'inter diff les protégeant.



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par RFco »

et là, ayant un exceptionnel abonnement 15kVA, ce que l'on faait habituellement avec un DB 30/60 (le max actuel), ne conviendra pas


donc bien faire les calculs



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Bonjour,
Désolé mais je ne suis pas sûr d'avoir compris.
Pour le nombre de disjoncteur, il y en 8 au maxi sur 1 inter sur la ligne la plus chargée (il y a un télérupteur et un contacteur).
Est ce que je dois les passer tous en 63A ?

"et là, ayant un exceptionnel abonnement 15kVA, ce que l'on faait habituellement avec un DB 30/60 (le max actuel), ne conviendra pas"
Que voulez vous dire exactement ?
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:17, modifié 1 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par RFco »

faire la somme des calibres des protections aval de chaque dispositif différentiel

diviser cette somme par 2 (s'il ne s'agit pas de chauufage, d'IRVE,...), comparer ce chiffre au courant assigné de l'inter diff. Si c'est supérieur, alors ce n'est pas bon.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par RFco »

première ligne


5 protections de 20A, une de 10A

5x20+1x10=110
110/2=55

55>40


donc pas bon



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par RFco »

et encore, je n'ai pas compté le chauffage comme il se devrait

donc (4*20+10)/2+20=65
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par RFco »

seul un DB 30/60 pourrait autorise cette chose en mettant un ID63A
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
silwa
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : lun. 20 nov. 2017 09:54
Contact :

Re: Remplacement tableau

Message par silwa »

Bonjour,

J'ai un DB 30/60 (2ème photo).

Donc si je reprends mes 4 lignes, ça fait :
1 : 20 + 10 + 10 + 5 + 20 + 20 = 85
2 : 16 + 10 + 10 + 10 + 5 + 20 = 71
3 : 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 10 + 5 = 61
4 : 20 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5 + 1 = 61

C'est bien ça pour le calcul ?

Bon là je suis en version maxi. je vais essayer de limiter au fur et à mesure de mes découverte.
En fait, je veux me préparer au "pire" des cas et bien faire le boulot.

Donc Là, en gros il me manque une ligne pour délester les 2 premières et tout en IR de 63A
Modifié en dernier par silwa le lun. 12 nov. 2018 11:18, modifié 2 fois.
Juste un bricoleur curieux avec le soucis du détail et la volonté de bien faire ! [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Remplacement tableau

Message par Carminas »

Bonsoir
silwa a écrit : mer. 18 juil. 2018 21:03 J'ai un DB 30/60 (2ème photo).
Non on voit que c'est un 60/90A réglé sur 75A, ce qui est logique vu que vous avez un abonnement 15kVA

Une solution est de mettre des ID 80A, mais c'est très cher.
Il est préférable d'ajouter un 5ème ID 63A
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 113 invités