Posté : mer. 13 juin 2018 15:37
par kael27
bonjour
un soir plus d eau chaude dans ballon je teste et m aperçois que 2 fils sont bruni et un et craqué et cassée du je coupe et rebranche tout et le lendemain je regarde et voit qu un fil commence déjà a brunir comment cela ce fait il
cela m inquiète du coup merci de me renseigner.

Re: ballon eau chaude

Posté : mer. 13 juin 2018 15:55
par RFco
hello


difficile à donner la vraie solution



Tout resserrer et voir ce que cela donne




@+

Re: ballon eau chaude

Posté : mer. 13 juin 2018 17:14
par electrotoile
Bonjour,
Effectivement comme le précise RFco cela peut provenir d'une surcharge suite à un mauvais contact donc mauvais serrage. Quelle est la section des conducteurs utilisés ? La norme impose du 2,5mm².
Bonne journée

Re: ballon eau chaude

Posté : ven. 15 juin 2018 13:36
par kael27
bonjour
oui du 2.5 celui d origine
ce sont les fils qui vont du bornier ou il y a le réglage température du ballon a la sonde de celui ci
serrage ok