ballon eau chaude

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
kael27
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mar. 29 mai 2018 14:24
Localisation : normandie
Contact :

ballon eau chaude

Message par kael27 »

bonjour
un soir plus d eau chaude dans ballon je teste et m aperçois que 2 fils sont bruni et un et craqué et cassée du je coupe et rebranche tout et le lendemain je regarde et voit qu un fil commence déjà a brunir comment cela ce fait il
cela m inquiète du coup merci de me renseigner.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7012
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: ballon eau chaude

Message par RFco »

hello


difficile à donner la vraie solution



Tout resserrer et voir ce que cela donne




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
electrotoile
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 9 mars 2018 20:14
Contact :

Re: ballon eau chaude

Message par electrotoile »

Bonjour,
Effectivement comme le précise RFco cela peut provenir d'une surcharge suite à un mauvais contact donc mauvais serrage. Quelle est la section des conducteurs utilisés ? La norme impose du 2,5mm².
Bonne journée
Site web electrotoile.eu
Avatar du membre
kael27
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mar. 29 mai 2018 14:24
Localisation : normandie
Contact :

Re: ballon eau chaude

Message par kael27 »

bonjour
oui du 2.5 celui d origine
ce sont les fils qui vont du bornier ou il y a le réglage température du ballon a la sonde de celui ci
serrage ok
merci
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités