Posté : ven. 1 juin 2018 18:32
par kael27
bonjour
voila l idée du tableau pour ma pompe a chaleur de piscine
est ce correct? les améliorations a faire :-D
ou une meilleur idée ,sa surement étant novice :lol:
le coffret sera dans un cabanon et du coup pompe et pac a environ 5metres quelle section de fil du coup?
voila merci
https://ibb.co/n7qjfy

ps l hébergeur d image du site ne marche pas pour moi du coup j en ai prit un autre

Re: tableau

Posté : ven. 1 juin 2018 18:34
par RFco
hello



Ca ne me parait pas déconnant.



@+

Re: tableau

Posté : dim. 3 juin 2018 13:28
par kael27
bonjour
donc il n y a rien qui cloche c kool :-D
et pour la section de fil du tableau a la pac ces ok aussi?

MERCI

Re: tableau

Posté : dim. 3 juin 2018 13:57
par Carminas
Bonjour

Sans connaitre les caractéristiques de la PAC, c'est difficile d'être affirmatif à 100%

Re: tableau

Posté : mar. 5 juin 2018 09:33
par kael27
bonjour
oui pas faux :-D
je récupère la pac lundi j aurais toute les infos a fournir pour être sur
merci

Re: tableau

Posté : mar. 12 juin 2018 18:50
par kael27
bonjour
alors voici les infos de la pac du coup le tableau est il ok :-)
merci bien ;-)
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/24/1is6.jpg

Re: tableau

Posté : mer. 13 juin 2018 15:21
par kael27
https://ibb.co/n7qjfy
bonjour n ayant pas trouve de disjoncteur 40a j ai pris un 32 est ce que cela a de l importance merci d avance

Re: tableau

Posté : jeu. 14 juin 2018 21:05
par cedrikkk13
Bonsoir, non ça ne posera pas de problèmes. Votre disjoncteur 32A vous permet de tirer 32A. Votre PAC fait environ 10A, l'éclairage ne consomme presque rien, reste 22A pour les prises qui est largement très suffisant.