Section de câble pour une dépendance

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
bettyboops
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 4 mai 2018 19:43
Contact :

Section de câble pour une dépendance

Message par bettyboops »

Bonsoir à tous et merci de m'accueillir sur votre forum!!!! (je pense y venir souvent......).

Je compte rénover un abri de cheval (25m2) en habitation.
Il se situe à 70m de ma maison, on m'a parlé d'une section de 2x35mm2 pour le câblage. C'est bon?
Ensuite la question que je me pose, pour la terre je fais quoi, je tire un câble de ma terre existante jusqu'à l'abri (70m) ou puis je "crée" une nouvelle terre directement dur place?
Bon déjà j'ai ces 2 questions, mais je pense que j'en aurai beaucoup plus! :-D
Merci davance à vous tous pour votre aide précieuse!!! ;-)
Betty
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Section de câble pour une dépendance

Message par caydon »

Bonsoir
2x35mm2 cable en or c est bon....
L'art et la manière...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section de câble pour une dépendance

Message par RFco »

caydon a écrit : ven. 4 mai 2018 21:32 Bonsoir
2x35mm2 cable en or c est bon....


en or????
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section de câble pour une dépendance

Message par Carminas »

Bonsoir

Tout dépend de la puissance maxi que vous envisagez pour ce logement.

Notamment la présence ou non de chauffage électrique
Carminas
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Section de câble pour une dépendance

Message par caydon »

Éventuellement un supra conducteur à l azote...

"Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails..."
L'art et la manière...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section de câble pour une dépendance

Message par Carminas »

Pour la question par rapport à la terre, je cite le guide Promotelec :

"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."


Effectivement le coût de la création d'une terre n'est pas négligeable :
- un ou plusieurs piques de terre
- câblette 25² de cuivre nu
- barrette de coupure
- fil vert/jaune 16² ou 10² ou 6² selon nature de l'alimentation
- location d'un appareil de mesure pour s'assurer qu'elle est bien inférieure à 100 ohms.
A comparer avec le coût addtionnel d'un 3ème fil dans le câble de liaison
Carminas
Avatar du membre
bettyboops
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 4 mai 2018 19:43
Contact :

Re: Section de câble pour une dépendance

Message par bettyboops »

Merci Carminas pour les réponses!

Alors précision pour le batiment à alimenter, 2 chauffages électriques (local de 25m2, 1 dans la pièce principale, 1 dans la salle d'eau), ainsi qu'un cumulus de 150l max, plus éclairage et prises.

Donc pour la prise terre, si j'ai bien compris, il vaut mieux que je tire 70m de câble depuis la terre existante, mais en quelle section?la même que mon câble d'alimentation (en 2x35mm2?).
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section de câble pour une dépendance

Message par Carminas »

Bonjour

En supposant que le disjoncteur EDF soit à proximité du tableau de répartition de l'habitation principale, il d'usage de dimensionner le câble en prenant une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%

Sur 70m :
- du 50² vous autorisera 60A, soit 14 kW avec une chute de tension maxi de 1,7%
- du 35² vous autorisera 50A, soit 11,5kW avec une chute de tension maxi de 2%
- du 25² vous autorisera 40A, soit 9 kW avec une chute de tension maxi de 2,2%
- du 16² vous autorisera 25A, soit 5,5 kW avec une chute de tension maxi de 2,2%

Vu ce que vous décrivez (5 à 6kW pour chauffage et cumulus) votre choix devrait se porter sur du 25² ou du 35²
Si vous cherchez à minimiser les coût le 25² suffira. Si vous voulez quelque chose d'évolutif, partez sur du 35²

Avec 70m de 25², l'ajout d'un 3ème conducteur coute environ 250€ ce qui est loin d'être négligeable. C'est encore pire avec du 35².
Je partirais donc plutôt sur l'hypothèse de création d'une terre locale.
Carminas
Avatar du membre
bettyboops
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 4 mai 2018 19:43
Contact :

Re: Section de câble pour une dépendance

Message par bettyboops »

Ok, je vais vous écouter et créer une terre directement sur place.
Evolutif, on ne sait jamais.....donc je vais partir sur du 35mm2.
En tout cas, un super merci à vous pour vos conseil PRO Carminas, vous êtes super! ;-)
Je pense revenir bientôt pour la création de la terre..... Bon, avant de poser des questions, je regarderai qd même si le sujet n'a pas déjà été traité.....
Un grand merci encore!
Betty la bricoleuse!
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section de câble pour une dépendance

Message par Carminas »

Bonjour

Attention avec le 35² la section est importante.

Soit il faut du matériel au départ et à l'arrivée qui accepte le 35².
Exemple :
- disjoncteur 40A bipolaire au départ pour la protection contre les surintensités
- interrupteur sectionneur 40A bipolaire à l'arrivée pour la coupure d'urgence

Soit il faut utiliser des fouets réducteurs pour le raccorder à chaque extrémité
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne