bonjour a la communauté une machine qui fait 38A si je passe un câble 5G6mm² si je met un disjoncteur tétra 4x32A cela suffira t-il c'est une très grosse imprimante
merci
I PAR PHASE
Re: I PAR PHASE
bonjour,
si la machine consomme 38A et que vous placez un disjoncteur de 32A; à votre avis il va se passez quoi ?????
il manque la longueur de câble, mode de pose etc ...
le 5G6 mm² me parait plus que léger
cdlt
si la machine consomme 38A et que vous placez un disjoncteur de 32A; à votre avis il va se passez quoi ?????
il manque la longueur de câble, mode de pose etc ...
le 5G6 mm² me parait plus que léger
cdlt