I PAR PHASE

Message par dodol » dim. 29 avr. 2018 10:38

bonjour a la communauté une machine qui fait 38A si je passe un câble 5G6mm² si je met un disjoncteur tétra 4x32A cela suffira t-il c'est une très grosse imprimante
merci

Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1081
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27

Re: I PAR PHASE

Message par Didier62 » dim. 29 avr. 2018 14:16

bonjour,

si la machine consomme 38A et que vous placez un disjoncteur de 32A; à votre avis il va se passez quoi ????? :-D
il manque la longueur de câble, mode de pose etc ...

le 5G6 mm² me parait plus que léger

cdlt