Bonjour,
J'ai une question concernant les chutes de tension dans un câble. Je réalise un projet où je dois dimensionner le câble réseau BT pour alimenter un lotissement. J'ai compris qu'un câble qui est long va me générer des chutes de tension mais je voulais savoir qu'est ce qui provoque cela est ce que c'est l'échauffement du câble il y a t-il une explication à ce type de phénomène
Merci
Phénomène physique chute de tension
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Phénomène physique chute de tension
bonjour,
la chute de tension est =RI cos φ +XI sin φ
voir page 6 : calcul chute de tension
http://www.cjoint.com/14av/DDfucz6t9bX_ ... .2011_.pdf
chute de tension d’une canalisation électrique - GeoGebra
https://www.geogebra.org/m/ttNNYc7y
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/HDDh7PoCjX1
cordialement
pericles
la chute de tension est =RI cos φ +XI sin φ
voir page 6 : calcul chute de tension
http://www.cjoint.com/14av/DDfucz6t9bX_ ... .2011_.pdf
chute de tension d’une canalisation électrique - GeoGebra
https://www.geogebra.org/m/ttNNYc7y
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/HDDh7PoCjX1