Bonjour a tous,
j'ai sur mon tableau des télérupteurs HAGER EP510 et j'aimerai savoir quelle est l'intensité du circuit de commande.
D'après un tableau Legrand, le circuit de commande d'un télérupteur similaire consomme a 230V 130mA en appel et 30mA en maintien.
Puis-je me référer a ses données pour mon télérupteur??
L'idée et d'ajouté un boitier a coté du tableau pour commandé chaque télérupteur via des relais qui seront connecté a la domotique, et j'aimerai pouvoir dimensionner la section de fils nécessaire pour la commande, car 1.5mm² ça fait gros pour ma carte relais(pour repiquer la phase). J'ai besoin d'un mètre de câble (a peine) et si j'applique la règle des 5A/mm² une section de 0.5 voir même 0.25mm² passe largement pour la bobine d'un télérupteur ??
Merci
Intensité d'une bobine de télérupteur
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Intensité d'une bobine de télérupteur
hello
peu importe l'intensité
on commande la partie C15-100
donc 1,5mm²
@+
peu importe l'intensité
on commande la partie C15-100
donc 1,5mm²
@+