Bonjour à tous je doit fournir la distribution électrique d'un terrain pour 3 caravanes,1 cabanon,1 tente ,en me référent au diverses norme je m’aperçois que cela est bien compliquer de tout respecter notament la NFC 15 100 partie 708,les problèmes de chute de tension ,de matériels et mon alimentation EDF limité.en effet je pensé initialement faire au départ l'installation comme suit mais il semblerait que l'inter differentiel ce doit d'être dans le coffret avec la prise et de plus une prise doit avoir ça propre protection différentiel donc pas d'interrupteur différentiel pour plusieurs départ de prise en saillie:
-plan initial:https://www.dropbox.com/s/pwmr3l6483llz ... .jpeg?dl=0
-plan changer accord avec norme NFC 15100 partie 708:https://www.dropbox.com/s/2vosnphhl73ve ... s.pdf?dl=0

Du coup voici mes interrogations concernant mon deuxieme schéma:
-des coefficients de simultanéité peuvent ils s'appliquer dans ce cas pour mes disjoncteurs de 32A vers chaque tableau,départs
-les 60 A mono de l'AGCP seront ils suffisant (gros doute)
-et surtout que mettre comme appareillage dans le tableau TS1 du faite que chaque bornes disposes déja de sont disjoncteur différentiel 10A,un répartiteur,un inter différentiel 300 mA,un disjoncteur 32 ampère pour tout les departs?
-du matériel manque t'il du genre interrupteur sectionneur?
en vous remerciant d'avance pour vos réponses
Avatar du membre
S3thii
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 6 avr. 2018 16:32
Contact :

Re: aide installation electrique type camping

Message par S3thii »

Bonjours ,Petit up concernant un troisième schéma qui me parait pas mal mais le répartiteur seul dans un petit tableau séparé en tant que dérivation est il autorisé?
Ainsi il y aurais un disjoncteur dans le tableaux principal protégeant en aval 4 petit tableaux "divisionnaire" ou "borne de branchement" eux même constitués de chacun :
-1 Disjoncteur différentiel 30mA/10A incorporée dans chaque "petit tableaux"
-1 prise de courant bleu incorporée dans chaque "petit tableaux"
voici le schéma.
https://www.dropbox.com/s/pualqh35bheez ... a.pdf?dl=0
Avatar du membre
dom22
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. 6 juin 2018 11:04
Contact :

Re: aide installation electrique type camping

Message par dom22 »

bonsoir, les images ne sont plus disponibles?
dommage
Dom
Avatar du membre
S3thii
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 6 avr. 2018 16:32
Contact :

Re: aide installation electrique type camping

Message par S3thii »

bonsoir, en effet je les avais enlevées fautes de réponse et ne voulant pas induire en erreur des personnes notamment avec les schéma incorrecte ci joint mon dernier schémas qui lui me semble correctehttps://www.dropbox.com/s/3ocu7ecrw2mz1 ... u.pdf?dl=0

PS: je vois la questions du triphasé arriver,celui ci est uniquement mis en place pour une question de distance et donc de perte en ligne et section de câbles sinon en monophasé les bornes de distribution auraient dues être câbles en section énorme.

Si vous avez des questions ou remarque ou autres idées je suis toujours preneur ^^