Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Bricolo
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : dim. 11 mars 2018 12:54
Contact :

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Message par Bricolo »

Merci RFco pour tes réponses.
trés bonne soirée :-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Message par Carminas »

Bonsoir

Si vous avez un ID 63A la règle 1 suffit car 63A > 60A du disjoncteur de branchement
Carminas
Avatar du membre
Bricolo
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : dim. 11 mars 2018 12:54
Contact :

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Message par Bricolo »

Bonjour et MERCI Carminas,
d'accord je comprends maintenant la première réglè ( celle en amont avec le disj. de branchement )
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Message par Carminas »

C'est le calibre maxi du disjoncteur de branchement
Sur une installation domestique aux normes actuelles ENEDIS pose des 30/60A donc le calibre maxi est de 60A

63A c'est le courant assigné maxi de l'interrupteur différentiel 30mA

On a bien 63A > 60, donc aucun risque de "cramer" l'interrupteur différentiel vu qu'EDF ne vous délivrera jamais plus de 60A.


A noter qu'il y a des anciennes installations avec des DB 10/30A ou 15/45A. Mais autant raisonner avec 60A afin que ce soit évolutif.
On trouve encore, de l'époque où on pouvait avoir des abonnements 15 ou 18kVA en mono, des DB 60/90A. Pour eux la règle 1 ne peut pas s'appliquer.
Carminas
Avatar du membre
Bricolo
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : dim. 11 mars 2018 12:54
Contact :

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Message par Bricolo »

Carminas a écrit : ven. 16 mars 2018 08:51 A noter qu'il y a des anciennes installations avec des DB 10/30A ou 15/45A. Mais autant raisonner avec 60A afin que ce soit évolutif.

C'est plus clair comme ca.
Mon disjoncteur de branchement fait du 15-45A pour un abonnement de 6kva en mono. donc c'est largement rassurant.
Merci de toutes ces précisions Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Message par Carminas »

45A maxi ou 60A maxi cela ne change pas grand chose.
Les 2 peuvent saturer un ID 40A, donc bien appliquer la règle n°2, car la règle n°1 ne s'applique pas avec un tel ID
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités