Bonjour tout le monde,
j’essaie de comprendre la règle de l’aval. Et j’aurais besoin de vos lumiéres pour m’éclairer à ce sujet.
Voici des illustrations Legrand.
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/11/v52s.png
d’après ce que j’ai compris ( sans doute mal ) : l’ampérage du disjoncteur (ou interrupteur ) différentiel doit être supérieur ou égale l’ensemble des disjoncteurs divisionnaire que celui-ci gère.
Or d’après mes calculs : j’ai une somme de 65a des différents disj. Divis.. gérés par un disjoncteur diff. De 63 A..
je ne comprends pas trop.
Merci de votre aide
j’essaie de comprendre la règle de l’aval. Et j’aurais besoin de vos lumiéres pour m’éclairer à ce sujet.
Voici des illustrations Legrand.
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/11/v52s.png
d’après ce que j’ai compris ( sans doute mal ) : l’ampérage du disjoncteur (ou interrupteur ) différentiel doit être supérieur ou égale l’ensemble des disjoncteurs divisionnaire que celui-ci gère.
Or d’après mes calculs : j’ai une somme de 65a des différents disj. Divis.. gérés par un disjoncteur diff. De 63 A..
je ne comprends pas trop.
Merci de votre aide
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7023
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
hello
qu'a tu comme calibre de protections et à quoi sont-elles dédiées???
@+
qu'a tu comme calibre de protections et à quoi sont-elles dédiées???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Bonjour,
merci de votre réponse.
je n'ai pas encore commencé à composer mon tableau électrique.
j'essaie d'abord de comprendre cette histoire de calcul de l'aval et sur l'illustration ça me semble contradictoire. L'ampérage du disj.diff est inférieur à la somme des disj.divis.
je me trompe peut être ! !
merci de votre réponse.
je n'ai pas encore commencé à composer mon tableau électrique.
j'essaie d'abord de comprendre cette histoire de calcul de l'aval et sur l'illustration ça me semble contradictoire. L'ampérage du disj.diff est inférieur à la somme des disj.divis.
je me trompe peut être ! !
Modifié en dernier par Bricolo le jeu. 15 mars 2018 19:38, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7023
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
ben oui et non
tu est en domestique???
si oui, fait comme moi et ne pose que des 63A (ainsi supérieur au courant maxi de réglage possible
@+
tu est en domestique???
si oui, fait comme moi et ne pose que des 63A (ainsi supérieur au courant maxi de réglage possible
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Oui en domestique .
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7023
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
en domestique tu applique la règle 2
en ne dépassant pas les 8 protections par dispositif différentiel
en ne dépassant pas les 8 protections par dispositif différentiel
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
c'est quoi la règle 2 ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7023
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
celle de droite sur le lien que tu a donné
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
x 1/2. d'accord.
je croyais que le lave-linge était x 1 = 20A
Merci
je croyais que le lave-linge était x 1 = 20A
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7023
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
x0,5, ok, mais pas pour tout comme c'est bien dit
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...