Page 2 sur 2
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : mar. 13 mars 2018 15:42
par DePassage
OK.
Combien faudrait-il en mettre du coup ?
J'ai 8 spots de 8,5W max.
La résistance CHR3W ferait a priori 22k ohm.
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : mar. 13 mars 2018 15:50
par RFco
tester avec une
puis 2
puis 3
puis jusque 5
telle est la réponse de yokis
@+
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : jeu. 15 mars 2018 09:03
par DePassage
Étrangement depuis que j'ai testé avec une ampoule halogène, le problème ne se reproduit plus ... pour le moment.
Si ça revient, je mettrais une résistance 22k ohms - 3W pour tester.
Je vous tiendrais au courant.
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : mar. 3 avr. 2018 14:17
par DePassage
Je suis aller acheter 3 CHR3W chez un fournisseur de matos électrique.
Il m'a dit que je devais mettre ces CHR3W sur les interrupteurs et non sur les ampoules.
Qui du constructeur ou du fournisseur écouter ?
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : mar. 3 avr. 2018 14:20
par RFco
hello
c'est au plus près de l'ampoule qu'il faut les mettre
@+
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : mer. 30 mai 2018 08:16
par DePassage
Désolé pour ma réponse tardive mais je vais vous donner un retour sur la pose de cette charge résistive.
Un finale j'avais deux circuits de spots qui posaient problème.
Un circuit de 6 spots qui scintillait/clignotait parfois.
Un circuit de 8 spots qui soudainement restait allumé et impossible de l'éteindre.
J'ai donc posé un CHR3W sur une ampoule du circuit à 6 spots.
Et deux CHR3W sur deux ampoules du circuit à 8 spots.
Depuis, plus aucun problème
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : mer. 30 mai 2018 08:23
par RFco
bonjour
merci du retour
@+