Télérupteur dimmable qui reste fermé

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
DePassage
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 mars 2018 09:53
Contact :

Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par DePassage »

Bonjour à tous,

J'ai une zone de mon salon, avec 8 spots dimmables, qui est sur un télérupteur dimmable Yokis MTV500M. Il est contrôlé par 3 interrupteurs dimmables.
Si je laisse trop longtemps (aléatoire mais > 15 min) le télérupteur devient incontrôlable via les inters et les spots restent allumés avec l'intensité au max. Je suis obligé de disjoncter pour éteindre le tout.
C'est une installation récente (2,5 ans).

Quelqu'un aurait une idée du problème ?
Dois-je changer le télérupteur ?

Merci d'avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par RFco »

hello


quel type d'ampoules
nombre et puissance?



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
DePassage
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 mars 2018 09:53
Contact :

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par DePassage »

8 spots LED Collingwood H4 FF

8,5W
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par RFco »

hello



remplace en au moins un par une ampoule classique



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par RFco »

LED : Vérifier que la lampe est dimmable (c.à.d qu'elle accepte la variation).
La variation sur ce type de source n'est pas garantie. Un essai doit être réalisé pour vérifier la compatibilité.
Pour un résultat optimum ajouter notre accessoire CHR3W en parallèle de la lampe.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
DePassage
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 mars 2018 09:53
Contact :

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par DePassage »

Tu penses que je devrais mettre ce CHR3W ?
Si oui il faut le mettre sur un seul spot ou tous ?

Pourquoi cela fonctionnait avant alors ?

Merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par RFco »

hello


le fait que cela aie pu fonctionner n'entre pas en ligne de compte


fait ce que je te demande stp, on verra après

n'oublie pas que c'est un télévariateur 3 fils, pas un 4 fils, et comme tu a du LED (déjà fallait le dire dès le départ)....

et il y a toujours eu du LED??

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par pansonic »

Salut,

J'ai eu le même problème avec des spots Collingwood, comme dit RFco, places cette charge sur un des spots et le problème sera résolu

Cordialement
Avatar du membre
DePassage
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 mars 2018 09:53
Contact :

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par DePassage »

Oui il y a toujours eu des LEDs et des LEDs dimmables.

J'ai fait le test en mettant une ampoule halogène et ça ne se reproduit pas.

Que dois-je faire du coup ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par RFco »

hello

Ce test met le télévariateur hors-de-cause

ben voir comme dit à mettre une à 1/2/3/4/5 CHR3W sur les spots et cela devrait régler le problème



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités