Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : ven. 9 mars 2018 09:59
par DePassage
Bonjour à tous,
J'ai une zone de mon salon, avec 8 spots dimmables, qui est sur un télérupteur dimmable
Yokis MTV500M. Il est contrôlé par 3 interrupteurs dimmables.
Si je laisse trop longtemps (aléatoire mais > 15 min) le télérupteur devient incontrôlable via les inters et les spots restent allumés avec l'intensité au max. Je suis obligé de disjoncter pour éteindre le tout.
C'est une installation récente (2,5 ans).
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
Dois-je changer le télérupteur ?
Merci d'avance.
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : ven. 9 mars 2018 10:32
par RFco
hello
quel type d'ampoules
nombre et puissance?
@+
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : ven. 9 mars 2018 10:42
par DePassage
8 spots LED
Collingwood H4 FF
8,5W
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : ven. 9 mars 2018 13:08
par RFco
hello
remplace en au moins un par une ampoule classique
@+
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : ven. 9 mars 2018 13:10
par RFco
LED : Vérifier que la lampe est dimmable (c.à.d qu'elle accepte la variation).
La variation sur ce type de source n'est pas garantie. Un essai doit être réalisé pour vérifier la compatibilité.
Pour un résultat optimum ajouter notre accessoire CHR3W en parallèle de la lampe.
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : ven. 9 mars 2018 16:14
par DePassage
Tu penses que je devrais mettre ce CHR3W ?
Si oui il faut le mettre sur un seul spot ou tous ?
Pourquoi cela fonctionnait avant alors ?
Merci d'avance
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : ven. 9 mars 2018 19:01
par RFco
hello
le fait que cela aie pu fonctionner n'entre pas en ligne de compte
fait ce que je te demande stp, on verra après
n'oublie pas que c'est un télévariateur 3 fils, pas un 4 fils, et comme tu a du LED (déjà fallait le dire dès le départ)....
et il y a toujours eu du LED??
@+
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : sam. 10 mars 2018 15:48
par pansonic
Salut,
J'ai eu le même problème avec des spots Collingwood, comme dit RFco, places cette charge sur un des spots et le problème sera résolu
Cordialement
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : mar. 13 mars 2018 14:48
par DePassage
Oui il y a toujours eu des LEDs et des LEDs dimmables.
J'ai fait le test en mettant une ampoule halogène et ça ne se reproduit pas.
Que dois-je faire du coup ?
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Posté : mar. 13 mars 2018 14:50
par RFco
hello
Ce test met le télévariateur hors-de-cause
ben voir comme dit à mettre une à 1/2/3/4/5 CHR3W sur les spots et cela devrait régler le problème
@+