Bonjour,
Je réalise actuellement l'électricité d'une extension devant accueillir le matériel electrique d'une piscine. Je doit tiré un cable sur 20 Mètres maxi qui doit alimenter une Pompe à chaleur de 6.3A d'intensité max (Donné Constructeur), une pompe de filtration de 3A et de 2 éclairage par LED alimenté en 12V pour 16W par ampoule.
L'installation que j'envisage de faire:
Je vais installé un tableau electrique spécifique pour la piscine, j'envisage de tiré un cable de 6mm2 sur 20 mètres protégé par un disjoncteur C32 au tableau principal lui même sur différentielle 30mA/40A. Sur le tableau secondaire (Spécifique Piscine) je doit mettre un Disjoncteur 10A courbe D pour la pompe à chaleur(Préconisation Constructeur), un 10A pour la pompe , un 10A pour l'éclairage et également un 10A pour l'électrolyseur à sel.
Mon problème concerne la pompe à chaleur et son courant d'appel:
Si tous fonctionne sauf le PAC, au démarrage de cette dernière, y'a t'il des risques que ça fasse disjoncter mon Différentielle de 32A situé dans le tableau principal ?
Sur une PAC, l'intensité max indiqué correspond elle au courant à la mise en marche?
Merci d'avance
Arnaud
Tableau secondaire
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Tableau secondaire
Bonjour,
[/quote]
Normalement, oui.
Une PAC domestique appelle:
5In en démarrage direct
2In avec système de démarrage
In avec Inverter
Si elle est conforme aux normes européennes.
Le C32 courbe C déclenche entre 5 ou 7In* (état chaud+tolérance mini) et 10 In (état froid + tolérance maxi)
Si vous avez 22A établi = 50A au démarrage de la pompe, ça passe largement.
Cordialement
Sur une PAC, l'intensité max indiqué correspond elle au courant à la mise en marche?
[/quote]
Normalement, oui.
Une PAC domestique appelle:
5In en démarrage direct
2In avec système de démarrage
In avec Inverter
Si elle est conforme aux normes européennes.
Le C32 courbe C déclenche entre 5 ou 7In* (état chaud+tolérance mini) et 10 In (état froid + tolérance maxi)
Si vous avez 22A établi = 50A au démarrage de la pompe, ça passe largement.
Cordialement
Re: Tableau secondaire
Bonjour
Même si ce n'est pas votre question, je vous conseille de mettre l'interrupteur différentiel 30mA dans le tableau de la piscine.
Il pourra ainsi servir de coupure d'urgence au tableau.
Sinon vous devrez en ajouter une
Même si ce n'est pas votre question, je vous conseille de mettre l'interrupteur différentiel 30mA dans le tableau de la piscine.
Il pourra ainsi servir de coupure d'urgence au tableau.
Sinon vous devrez en ajouter une