installation laverie (domestique)

Message par doudou01 »

Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum où j'espère trouver mon "bonheur"
Voilà, je projette de "partager" mon garage pour y installer une laverie.
Depuis mon tableau répartiteur principal, je voudrais alimenter un tableau divisionnaire distant de 10m max. Ce tableau protégera un lave-linge, un sèche-linge, un chauffage de 2000w max, 2 points lumineux et 2 PC. La distance entre les deux tableaux est de 10 mètres. Le câble (ou fils) passeront sous gaine ICTA entre murs et cloison placo isolée
Question 1) est-il "préférable" d'utiliser des fils ou un câble ?
Question 2) quelle section entre les deux tableaux ?
Question 3) quel protections installer
- Dans mon tableau répartiteur principal
- Dans mon tableau divisionnaire
Merci par avance pour cette demande "un peu" longue
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: installation laverie (domestique)

Message par Didier62 »

bonjour,
doudou01 a écrit : lun. 29 janv. 2018 12:27 Voilà, je projette de "partager" mon garage pour y installer une laverie.
en quoi consiste le "partage" de votre garage ?
actuellement ,il n'y a pas d'électricité ?

cdlt
Avatar du membre
doudou01
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 29 janv. 2018 11:16
Contact :

Re: installation laverie (domestique)

Message par doudou01 »

Bonjour
Pour le moment deux points d'éclaire commandés par va et vient, après 3 points d'éclairage commandés par télérupteur 3 bp dont 1 avec témoin (int cuisine donnant sur garage) indépendamment de la future buanderie
voilà, j'espère avoir été clair dans mon explication..merci à toi
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3402
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: installation laverie (domestique)

Message par Carminas »

Bonjour

1/ Si c'est sous gaine ICTA, il est préférable de passer des fils

2/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Du 3G6² (sous gaine ICTA de 25 vous autorisera 7kW
Du 3G10² (sous gaine ICTA de 32 vous autorisera 11kW
Avec seulement 10m, je partirai sur du 10² pas beaucoup plus cher et plus évolutif

3/ Avec du 6² disjoncteur 32A au départ
Avec du 10² disjoncteur 40A au départ
A l'arrivée, interrupteur différentiel 30mA 40A type A

Vous inspirer de ceci :
Image
Carminas
Avatar du membre
doudou01
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 29 janv. 2018 11:16
Contact :

Re: installation laverie (domestique)

Message par doudou01 »

Merci à toi Carminas pour ton aide et explications, je peux "attaquer" sereinement mais si tu m'y autorises encore un "petit" complément et une question.
En fonction de ce que je compte installer "un lave-linge, un sèche-linge, un chauffage de 2000w max, 2 points lumineux et 2 PC pour autre, opterais-tu pour le 6 ou 10mm en unifilaires bien sur !
Autre option: Si je place mon tableau divisionnaire à coté tableau répartiteur principal (par économie) puis-je alimenter à partir de là ma (futur) laverie en 2.5 et 1.5 mm2 ?
ma seconde question concerne la partie "garage". Comme dit au début de ce post, je vais installer 3 points d'éclairage commandés par télérupteur 3 bp dont 1 avec témoin (intérieur cuisine donnant sur garage)
serait-il possible de me procurer un schéma filaire (j'en ai bien trouvé un sur le site mais pas avec témoin (lampe allumée/ éteinte). (Pour une question de "pratique", je souhaiterais passer par une boite de dériv pour les boutons et une autre pour les points lumineux) J'espère une nouvelle fois avoir été clair dans ma demande et te remercie encore une fois pour ton aide et...ta patience
Bonne journée à tous!
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3402
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: installation laverie (domestique)

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ Vous pouvez effectivement mettre 2 tableau côte à côte puis partir avec vos circuits individuels en 2,5² ou 1,5²
On a ainsi un tableau principal logique unique constitué de 2 enveloppes physiques

Dans ce cas, vous n'etes pas obligé de mettre de disjoncteur 40A au départ.
Mais l'interrupteur différentiel 30mA devra alors être un 63A

2/ Pour un télérupteur avec poussoir témoin (c'est dire voyant allumé en même temps que la lampe), il faut des poussoirs avec un voyant à câbler
Il faudra amener un retour lampe et un neutre au poussoir
2 types de câblage possible.
Le 1er est plus usuel de nos jours et sera compatible avec plus de type de télérupteurs :
Image
Carminas
Avatar du membre
doudou01
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 29 janv. 2018 11:16
Contact :

Re: installation laverie (domestique)

Message par doudou01 »

SUPER ! merci Carminas pour ton aide si rapide